кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу. Фреон добавил по весам. Кондей чистый пробивал керхером. Что подскажите? Как с этим бороться?
кондей вырубается через 20-40 минут работы по перегреву и амперажу. Фреон добавил по весам. Кондей чистый пробивал керхером. Что подскажите? Как с этим бороться?
Висит уже 4 года без дазоправки, ушло много фреона 407С Испоритель покрывался инеем напроч!
Что значит добавил? К тому что было добавил норму заправки по шильдику??
nakostsr, что то мне подсказывает , что ты - наливальщик фреона, а не специалист. Угробил сплит , а теперь вопросы задаёшь. Если б были хоть какие познания , то и манометрический коллектор под рукой был бы и весы.
А сколько его было - хрен его знает.
Ошибки в орфографии приводят к ошибкам в работе. Начни с азов и вопросов таких не будет.Страви газ и обмерзать перестанет.
Заправлял с нуля. По весам, предварительно вакуумировавший кандюк.
Ампераж не в норме. Положено 9а а выдает 10-11. Стравливать фреон пробовал, ампераж не меняется. И через 20-40 минут работы соответственно растет температура компрессора Что и приводит к отключению. Предполагал что меж витковое замыкание прозвонил все в норме.
Манометрической станцией на всасе.
Какой станцией? Что за кондей-то кстати?
Может там ТРВ или ЭРВ стоит и вакуум был только на низкой стороне
Стравить желательно без моральных страданий! После отвакуумировать ВСЮ систему с открытыми вентилями и заправить "строго по весам" (если вам ничего не дают температуры и давления) Это при условии, что всё остальное в порядке, керхером так конденсатор можно помыть - живой ламели не найдёшь! Учитывая 2х метровую трассу я бы не стал полагаться на весы....
Кондей Golden Interstar GI-18000
Капилярка там.
А почему манометр низкого давления не подходит?
Сейчас после заправки 4.8 А было на вакууме.
Социальные закладки