Тема: Danfoss EKC201

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию Danfoss EKC201

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает,вот токая проблема прибор Danfoss 201 при включении выдает символ FAc один раз и показывает температуру 180. В программу не входит,посмотреть заданную температуру не возможно,на кнопки не реагирует.Поменял датчики с PTC на NTC, включил, один раз моргнула реальная температура 16 и погас дисплей только осталось гореть минус,- с левой стороны так же на кнопки не реагирует. Что это? Может прибор крякнулся?

  2. #2

    По умолчанию

    александр_л, в файловом архиве есть описание и меню настроек.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  3. #3
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр_л Посмотреть сообщение
    может прибор крякнулся?
    100%

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    в меню настроек этого нет

  5. #5

    По умолчанию

    александр_л, там есть возврат к заводским установкам и и сброс ошибок!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  6. #6

    По умолчанию

    Обзор меню
    *) Эта настройка возможна только тогда, когда в контроллер установ-
    лен модуль передачи данных.
    Заводская настройка
    Если вы хотите вернуться к заводским настройкам, вы можете это
    сделать следующим способом:
    – Отключите подачу питания на контроллер
    – Держите утопленными обе кнопки при возобновлении подачи
    питания
    Функция
    Пара-
    метр
    Мин. Макс.
    Нормальный дисплей
    Показывает температуру на выбранном датчике – °С
    Кратковременно нажмите нижнюю кнопку, чтобы
    увидеть температуру на датчике оттаивания.
    – °С
    Кратковременно и одновременно нажмите обе
    кнопки, чтобы увидеть температуру на другом
    датчике термостата
    – °С
    Термостат
    Величина отключения для Sout Out -50 °C 50 °C
    Величина отключения для Sin In -50 °C 50 °C
    Блок температуры r05 °C °F
    Дифференциал Sout r07 0.1 K 20 K
    Дифференциал Sin r08 0.1 K 20 K
    Коррекция сигнала с Sout r09 -20.0 K 20.0 K
    Коррекция сигнала с Sin r10 -20.0 K 20.0 K
    Аварийная сигнализация
    Задержка аварийного сигнала по температуре A03 0 90 мин.
    Верхнее отклонение для Sout (выше настройки тем-
    пературы)
    A05 0 К 50 К
    Нижнее отклонение для Sout (ниже настройки тем-
    пературы)
    A06 -50 К 0 К
    Верхнее отклонение для Sin (выше настройки темпе-
    ратуры)
    A07 0 К 50 К
    Нижнее отклонение для Sin (ниже настройки темпе-
    ратуры)
    A08 -50 К 0 К
    Смещение аварийных сигналов Sin при надетой ноч-
    ной крышке
    A09 -50 К 50 К
    Компрессор
    Минимальное время ON c01 0 мин. 15 мин.
    Минимальное время OFF c02 0 мин. 15 мин.
    Частота отключения при неисправности датчика c03 0 % 100 %
    Оттаивание
    Компрессор ON во время оттаивания d01 No Yes
    Температура остановки оттаивания d02 0 25 °C
    Интервал между запусками оттаивания d03 OFF 48 ч
    Максимальная длительность оттаивания d04 0 180 мин.
    Смещения времени для включений оттаивания во
    время запусков
    d05 0 60 мин
    Время каплеобразования d06 0 20 мин.
    Задержка для запуска вентилятора или оттаивания d07 0 20 мин.
    Температура запуска вентилятора (>25°С = OFF) d08 -25 26 °С
    Включение вентилятора во время оттаивания (да/нет) d09 No Yes
    Датчик оттаивания
    Out: используется Sout, Def: используется Sdef
    d10 Out Def
    Задержка аварийной сигнализации по температуре
    после оттаивания
    d11 0 200 мин.
    Задержка изображения дисплея после оттаивания d12 0 30 мин.
    Оттаивание при повышении напряжения d13 No Yes
    Часы реального времени (если установлены)
    1. Начало оттаивания. Часы t01 OFF 23 ч
    1. Начало оттаивания. Минуты t11 0 59 мин.
    2. Начало оттаивания. Часы t02 OFF 23 ч
    2. Начало оттаивания. Минуты t12 0 59 мин.
    3. Начало оттаивания. Часы t03 OFF 23 ч
    3. Начало оттаивания. Минуты t13 0 59 мин.
    4. Начало оттаивания. Часы t04 OFF 23 ч
    4. Начало оттаивания. Минуты t14 0 59 мин.
    5. Начало оттаивания. Часы t05 OFF 23 ч
    5. Начало оттаивания. Минуты t15 0 59 мин.
    6. Начало оттаивания. Часы t06 OFF 23 ч
    6. Начало оттаивания. Минуты t16 0 59 мин.
    Установка часов t07 0 23 ч
    Установка минут t08 0 59 мин.
    Вентилятор
    Остановка вентилятора при отключении компрессора F01 No Yes
    Задержка остановки вентилятора при отключении
    компрессора
    F02 0 15 мин.
    Разное
    Задержка выходного сигнала после запуска о01 0 600 с
    Сигнал на цифровом входе:
    OFF = не используется, 1 = передача данных, 2 = оттаивание,
    3 = ночная крышка, 4 = внешний пуск/остановка, 5 = только
    084В 7057.
    Координированное оттаивание с кабельным соединением.
    о02 OFF 5
    Адрес сети (диапазон = 0 –60) о03* 0 990
    Выключатель ON/OFF (сообщение service-pin) o04* OFF 100
    Код доступа o05 OFF 100
    Тип используемого датчика (Pt/PTC) o06 Pt PTC
    Координированное оттаивание с кабельным соединением
    (Только 084В7057)
    OFF = не используется, 1 = главный контроллер, 2 = второсте-
    пенный контроллер
    o13 OFF 2
    Активный термостат (активный датчик)
    Aut: Оба термостата
    Out: только Sout
    o14 Aut Out
    Деление дисплея = 0,5 (только если датчик Pt)
    no=0,1, yes=0,5
    o15 no yes
    Максимальное время ожидания после координированного
    оттаивания
    o16 1 30 мин.
    Выберите сигнал датчика для дисплея
    Aut: Автоматический переход Sout/Sin
    Out: Всегда Sout. In: Всегда Sin
    о17 Aut In
    Ручное управление выходами
    OFF = ручное управление отсутствует
    1: ON на выходе компрессора
    2: ON на выходе оттаивания
    3: ON на выходе вентилятора
    4: ON на выходе аварийного сигнала
    5: ON на выходе DO
    Когда ручное регулирование закончено, необходимо пере-
    ключить на OFF.
    o18 OFF 5
    Контроллер может выдать следующие сообщения
    E1
    Сообщения
    об ошибке
    Ошибка в контроллере
    E4 Sdef отсоединён
    E5 Sdef закорочен
    E6 Смените батареи
    E7 Sout отсоединён
    E8 Sout закорочен
    E9 Sin отсоединён
    E10 Sin закорочен
    A5
    Аварийное
    сообщение
    Информация. Параметр о16 истёк
    A6 Авария по высокой температуре (Sout)
    A7 Авария по низкой температуре (Sout)
    A8 Авария по высокой температуре (Sin)
    A9 Авария по низкой температуре (Sin)
    S1
    Сообщение
    о состоянии
    Ожидание завершения координированного oттаивания
    S2 Время ON
    S3 Время OFF
    S4 Время каплеобразования
    S6 Регулирование без ночной крышки (Sout reg.)
    S7 Регулирование c ночной крышкой (Sin reg.)
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Спасибо, с уважением как специалисту!!!!!

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  3. Сетевые карты Danfoss EKA175 для термоконтроллеров EKC201
    от Elektrofil в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 17:43
  4. Danfoss FR 10 B
    от Дед Мороз в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 01:01
  5. Danfoss EKC 201
    от Sonnar в разделе Danfoss
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •