Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Неисправность вентилятора внутреннего блока

  1. #1

    По умолчанию Неисправность вентилятора внутреннего блока

    Здравствуйте.
    Имеется сплит-система Toshiba RAS-10SKHP-E, используется полтора года. В последнее время при включении появляется сильный шум внутреннего блока, вентилятор работает рывками, а через 15-20 минут все приходит в норму, работает ровно и тихо.
    По аналогии со старым тепловентилятором предполагал что может где-нибудь на сальниках (если, конечно таковые есть) загустела или высохла смазка. Вызвал специалистов из фирмы, сказали что вышел из строя двигатель вентилятора, нужно менять. Подскажите, как может выйти из строя двигатель, чтобы через несколько минут после включения все время работать нормально?
    Спасибо.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Вероятно проблема с подшипниками двигателя. Опишите подробней шум, который появляется при включении.

  3. #3

    По умолчанию

    Обычно при работе мягкий несильный шум, а теперь периодически гул с вибрацией, как будто вентилятор что-то тормозит, потом отпускает (независимо от установленной скорости вращения вентилятора). Минут через 10 периоды гула становятся короче, а минут через 20 все нормализуется.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    curious,все правильно мастера сказали. там подшипник скольжения. ничто не вечно под луной

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    ничто не вечно под луной
    Ничего себе Toshiba, полтора сезона не отработала, а стоит как настоящая.

  6. #6

    По умолчанию

    Заменили двигатель вентилятора внутреннего блока. "Специалисты" определили, что неисправен датчик Холла. На следующий день та же проблема в полном объеме.

  7. #7

    По умолчанию

    Пришли второй раз заменили еще раз двигатель и поменяли системную плату. Теперь уже 3 дня работает нормально.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Мотор вентилятора внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 17:40
  3. Не равномерная работа вентилятора внутреннего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:18
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •