Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Clint MultiPower

  1. #1

    По умолчанию Clint MultiPower

    Всем Привет!! Сталкивался кто-нибудь с чиллером Clint MultiPower (12 спиральных компрессоров данфосс)??

    Что можете сказать по поводу данной установки?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Купить желаете или взять на обслуживание?

  3. #3

    По умолчанию

    Обслуживаем данную машинку(((

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Могу сказать что вам не повезло

  5. #5

    По умолчанию

    Это мы уже поняли)). Там при запуске (сторонней организацией), 10 компрессоров умерли...

  6. #6

    По умолчанию

    Какие проблемы могут вылезти в будущем?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Снова помрет 10 компрессоров

  8. #8

    По умолчанию

    А почему? Есть фотки?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    2 Онсий.
    А потому что. Машинке нужен тюнинг, а для правильной его реализации надо знать причину выхода из строя компрессоров.

  10. #10

    По умолчанию

    12 спиральников... Наверно фокус в распределении масла?

  11. #11

    По умолчанию

    Вот тюнингом в ближайшее время и планируем заняться, а компрессора поедут на независимую экспертизу, дабы выяснить кто должен их менять...

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Обязательно напишите, что скажет "независимая икспертиза" Острова или Фармины.
    И в чем будет заключаться тюнинг?

  13. #13

    По умолчанию

    Экспертиза будет Островская. Начальный этап тюнинга заключается в установке запорной арматуры на каждый компрессор.

  14. #14

    По умолчанию

    наконец дождались экспертизы. Три компрессора мертвы(( Причина: неоднократное попадание жидкого хладагента и низкий уровень масла. Спирали вхлам. На одном, осколком пробило обмотку статора.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    О как.
    Это потому что перформеры сами по себе полное гавно.
    Нету у них осевого согласования и разгрузочной муфты как у Копланда.

Похожие темы

  1. Чиллер Clint нужна помощь
    от Skanavi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:07
  2. Семинар в Москве от АЯК по ККБ и чилерам CLINT 20 октября
    от Amir в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 15:32
  3. Чиллер Clint TWA482 450КВТ 2009года
    от gssgraf в разделе Барахолка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:35
  4. прецизионный кондиционер clint sca/u/hud71 ошибка AH
    от ssyrik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 00:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •