Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Аномально высокое давление.

  1. #1

    По умолчанию Аномально высокое давление.

    Всем добрый вечер. Кто нибудь сталкивался с двухкратным превышением давления по низкой стороне . Моноблок LENNOX 15кВА компрессор копеланд скролл ,фреон 407. Стрелка манометра заклинила в районе 39 бар. Со слов местных жителей на днях в нём лазили с лестницей и баллоном. Подскажите можно ли опредилить наличие R22 в R407, и как проще устранить последствия.

  2. #2

    По умолчанию

    Если зак согласен то всё стравить хорошо отвакумировать и заправить нужным фреоном по весам.А кондёр случаем грязюкой не забит?

  3. #3

    По умолчанию

    лаврик, это что за станция у тебя такая? Я имею ввиду шкалу. Ты правельно смотрел?

  4. #4

    По умолчанию

    Радиаторы конденсатора чистые.Фреон менять не хотят, пока. Как растаит всё мороженное тогда наверное и согласится. Волнует другое как это переживёт компрессор и арматура. На регуляторе оборотов вентолятора давлением погнуло привод (тягу сильфона).Масло менять или не стоит?

  5. #5

    По умолчанию

    манометр универсальный 22-407-410 .

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сталкивался с двухкратным превышением давления по низкой стороне . ... ,фреон 407. Стрелка манометра заклинила в районе 39 бар.
    На низкой?!!! А на высокой что тогда? На тех манометрах, что у меня были - низкое до 8,5 бар, высокое до 30 бар. Какая температура кипения должна быть?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

  8. #8

    По умолчанию

    Ну может с высоким манометром что-то путаю, у меня никогда такого давления не было. Самое фантастичное - это на низкой 39 бар. Поидеи установка должна быть уже в нерабочем состоянии.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Да гон какой-то,там на низкой даже на этом коллекторе 30 потолок!

  10. #10
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    районе 39 бар
    да ты гонишь
    че творится в мире, може монометр того, умер.

  11. #11

    По умолчанию

    Жесть..!!! А засчита? При таком давлении хоть что-то должно сработать?! На 407 при 30бар уже +70С. Мутновато. Так и есть, заклинил манометр. Уже наверно лет 5ть назад. Требуется замена манометра.

  12. #12
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    фреон 407. Стрелка манометра заклинила в районе 39 бар
    мда........, ничё не путаете, вы походу манометр на стороне высокого давления подключили

  13. #13

    По умолчанию

    Компрессор разогревается за несколько минут и срабатывает тепловая защита. Давление растёт очень быстро. Вероятней всего проблема в компрессоре. Но мне важно знать залили в него 22фреон или нет. Проблема : КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ наглядно и быстро .

  14. #14

    По умолчанию

    лаврик, да никак

  15. #15

    По умолчанию

    лаврик, были похожие ситуации, но до такого не доходило. Компрессор под замену и плевать, что там было заправленно. Хочешь знать подробней о "кефире", забей в поисковеке ( "кефир" - смесь разных фреонов, когда давление одного, а свойства другого).

  16. #16

    По умолчанию

    Спасибо. Придётся говорить о замене не опредилив причины поломки.

  17. #17
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Подключи контактный градусник в самой прохладной точке и с помощью манометра и линейки давлений-температур хладагентов ищи совпадения, при этом ты конечно не узнаешь, что набодяжили, но увидишь отклонение точно

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    Стрелка манометра заклинила в районе 39 бар
    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    Придётся говорить о замене не опредилив причины поломки.
    При таком давлении,какие нужны ещё причины?

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лаврик Посмотреть сообщение
    ... Проблема : КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ наглядно и быстро .
    Вечером (чтобы на блок не падало солнце) примени хороший термометр и линейку холодильщика. Но... в камере тоже тепло должно быть!
    У Вас в Инге (г. Киев, найди поиском) есть хорошая лаборатория анализа газа. Слей часть газа (обязательно с жидкой фазой, хоть самую малость) в пустой отвакуумированный баллон, и отвези на анализ. Счет заказчику. Иначе прикидывай сколько мороженого сможешь съесть - лето не кончилось!

  20. #20

    По умолчанию

    Спасибо за советы. С клиентом нашли общий язык о замене всего что необходимо, даже сам купил компрессор. Тему наверное можно закрыть.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  2. Высокое давление на обогрев!
    от reguzer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 22:36
  3. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  4. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  5. высокое давление