Показано с 1 по 17 из 17

Тема: помогите советом

  1. #1

    По умолчанию помогите советом

    добрый день уважаемые холодильщики,помогите советом.у меня на холодильной установке,на конденсаторе дополнительно стоит водное охлаждение.так вот из-за того что жесткая вода образовался камень(известковый налет)довольно плотный и в большем количестве.из-за этого производительность конденсатора довольно сильно снизилась.подскажите пожалуйста как и чем его можно убрать.за ранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    10%-ный раствор соляной кислоты

  3. #3

    По умолчанию

    у меня кондер довольно большой.этот раствор лучше давать под давление?а потом водой смыть?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shift Посмотреть сообщение
    у меня кондер довольно большой.этот раствор лучше давать под давление?а потом водой смыть?
    Раствор оборотный. Из ёмкости небольшим насосиком прокачиваешь через конденсатор со сливом в начальную ёмкость и так часов 10 с контролем, чем больше солей - тем больше времени. И потом промыть водой.

  5. #5

    По умолчанию

    Заливаешь уксус, ждешь, сливаешь.

  6. #6
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Непонятно, больше склоняюсь к тому что у ТС стоит орошение воздушного конденсатора.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Непонятно, больше склоняюсь к тому что у ТС стоит орошение воздушного конденсатора.
    похоже да. и тогда скорее всего кондёр в замену-не слышал чтобы "камень" сбивали.. может ошибаюсь?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    может ошибаюсь?
    Тоже не слышал. Хотя -
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    10%-ный раствор соляной кислоты
    Подождём подробностей.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    да нифига не поможет,проходили уже... я лет 15 назад дня 4 мудохался с одним конденсатором (как же, халявный!) чем только не пробовал...так к концу 4-го дня и выкинул его! Ничего не помогло, к тому же его поливали технической водой-там мин. солей валом...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shift Посмотреть сообщение
    денсаторе дополнительно стоит водное охлаждение.так вот из-за того что жесткая вода образовался камень(известковый нал
    А я-то по скудоумству даю совет "как промыть водяной конденсатор" , а там просто поливание водой! Цветмет далеко? Медь нынче под 100 за кг.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    похоже да. и тогда скорее всего кондёр в замену-не слышал чтобы "камень" сбивали.. может ошибаюсь?
    Были такие кондеры чистили раствором соляной кислоты.Но после долго не работали через 2 3 года заменили.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от соленоид22 Посмотреть сообщение
    Медь нынче под 100 за кг
    у нас 190..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    да кондер воздушного охлаждения,под замену его нельзя-установке всего 3 года от роду.у меня уже лед начал тает на ледовой арене.ситуация уже катастрофичесчкая.тут нашел одну химию марки HydroFoam,вроде то что нужно.правда стоит 100 евро,а организация у меня государственная да еще и с бюджетом у нее плохо.как думаете стоит ее покупать или это пустая трата денег?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shift Посмотреть сообщение
    под замену его нельзя-установке всего 3 года от роду.у меня уже лед начал тает на ледовой арене
    имхо пересчитать кондёр и при недоразмеренности выставить счёт тем кто его туда поставил. можешь дать данные думаю люди помогут посчитать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    люди то помогут,я не спорю.но денег то нет,и не будет.а фирма кстати aircool питерская даже трубку перестала брать.говорят мы с таким старьем не работаем,но устанавливаемвот ведь юмористы.а мне теперь выкручивайся.с них уже взять нечего,в пример-они ее установили уже с браком,в кожихотрубнном испарителе забыли сварочный электрод на заводе и так с монтировали мне.и год назад она у нас крякнула.фреон попал в этиленногликоль и тем самым запороли все компрессора и эрв.с месяца два все чинили.а ты говоришь выставить счёт им за недоразмеренность.им видать уже стыдно к нам ехать

  16. #16

    По умолчанию

    шо вы маетесь со своей водянкой? идёте в ближайшую котельную-тэц по соседству, где присутствует лаборатория и вводите их в курс дела. они для того там на тэцах и сидят,чтоб бороться с отложениями на трубах и внутри трубей! а лаборантки вам дают расклад и химию для борьбы с накипями и др. отложениями.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shift Посмотреть сообщение
    а фирма кстати aircool
    опа.. странно всё это. серьёзная контора то.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  3. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом