Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Переделка еск201 на id974lx

  1. #1

    По умолчанию Переделка еск201 на id974lx

    Уважаемые форумчане .Полетел на моноблочной машине МВ-09А 2004 года выпуска электронный блок ЕСК201 невключает компрессор .Чем можно заменить аналог хотел поставить id974lx ничего неполучилось если укого электро схема подключения наid974lx вместо подключения еск201 и что мо

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    питание на контакт "1" подавал 974 контроллера? он общий для реле.. датчики родные данфосс поменял? если 5NTC то эливелл их не увидит..а вобще в архиве скачай оба мануала и сравни-там есть схемы подключения.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Схемы нарисованы на каждом из перечисленных контроллеров!
    схема.png

  4. #4

    По умолчанию

    Датчики неменял контролер подключал с родными датчиками от еск201.Еливелл выдает аварию и невключается магнитный пускатель при пуске .

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если 5NTC то эливелл их не увидит.
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Еливелл выдает аварию
    ну дак... авария то поди "Е1" и "Е2"? если датчики белые пластиковые то меняй. если другие то измени тип датчиков-там может быть и 1PTC.. и земляк дальше читай мануал.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    земляк дальше читай мануал
    а ведь с этого начинать надо было

  7. #7

    По умолчанию

    Большое тебе спасибо прочитал все врубился завтра попробую что получится отпишусь благодарю всех .

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если датчики белые пластиковые то меняй.
    201-й белые не поддерживает, там РТС стоят. Посему в 974-м выставить тип датчика РТС.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    201-й белые не поддерживает
    точно.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Целых 2 часа потратил ничего сделать несмог.Прилавки витрины делал и переделывал а тут самой элекросхемы нету моноблока никак немогу сообразить или в голове глюк.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Целых 2 часа потратил ничего сделать несмог.
    значит потрать 5 часов. можно оторвать всю электрохрень и переделать по новому. берёшь листок-рисуешь схему-если в голове не выходит. http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2477
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Переделать все принципе можно главное чтоб работало если такое возможно.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Переделать все принципе можно главное чтоб работало если такое возможно.
    тебе схема разве не подошла в предидущем посте которая? там нет твоего моноблока?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Схема пришла все сделал моноблок запущен заказчик нашол новый еск201 поставлен всем спасибо .А сустановкой на ID 974LX так инезаморачивался если есть оригинал .В сем спасибо подумаю набудущее с подключением ID974LX.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    А сустановкой на ID 974LX так инезаморачивался
    А с чего тебе заморачиваться , если ни схему прочесть не можешь , ни с настройками контроллера разобраться. Более чем уверен , что контроллер тупо поставлен с заводскими установками. Замена еск201 на ID 974LX занимает столько же времени, сколько уходит на подключение проводов.

  16. #16

    По умолчанию

    Тему в топку,вопрос ТСа ниочём.ИМХО

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    А сустановкой на ID 974LX так инезаморачивался если есть оригинал .В сем спасибо подумаю набудущее с подключением ID974LX
    ты профессии основной вобще не связан с электротехникой никак? это же элементарная хрень..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Несерьезно когда обьесняют простому гостю устройство холодильника и как он работает икак ему попытатся отремонтировать самому.А когда я попросил или хотя дать совет или скинуть схему моноблока или самому подключить с этой схемы надругую на ID974LX мне отказали это глупо. Гость спросил и забыл обращятся будет всеровно к мастерам.Ну плохо еще в электрике может еще комунибуть пригодится схема или еще что все невожможно знать .Но на форум я невобиде и мастеров тоже сделал все сам длясебя другую схему .Спасибо всем.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    или скинуть схему моноблока или самому подключить с этой схемы надругую на ID974LX мне отказали это глупо
    я дал тебе схему. разве нет? ну невозможно если человек не обладает электротехническими начальными знаниями чего то обьяснить.. должна быть база знаний.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX
    от Олег-KHark в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 22:01
  2. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
  3. переделка реф
    от nehandr77 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 09:44
  4. ID974LX нет оттайки
    от koli в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 12:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •