Здравствуйте,
Подскажите что проверить моргает синим с частотой 5 раз
Заранее спасибо
Здравствуйте,
Подскажите что проверить моргает синим с частотой 5 раз
Заранее спасибо
Помогите что проверить по порядку
Андрей123,
Ошибка обмена данными между комнатным и наружным блоками.
Проверяй кабельные линии на обрыв или короткое замыкание.
После чего это произошло?
это он тебе подмигивает
ты ему подмигни и все будет Sehr gut!
Если подключал питание сплита с внутреннего блока, то не мудрено, что связь отсутствует
Теперь отключи провод от 3-й клеммы например от внутреннего блока. Померь напряжение на клемме и на проводе. Они должны быть приблизительно одинаковы и прыгать в небольших пределах. Если отклонения значительны - один из блоков неисправен. Обычно на неисправной стороне напряжение 0 или 220.
А темпер на оборот внешний 76 внутренний 0
Андрей123, не понял.
Все попорятку когда я питание полностью снимаю а потом подключаю то внутренний блок начинает работать но наружний нет и через некоторое время выключается и моргает 5 раз синим. Простая видемо померил в этот интервал когда он работал
Мерю напругу когда идет ошибка.
2 контакт и провод на внутренним 158, на клеммах 2 и 3 0 получается что внутренний блок , если на клеммах 2 и 3 ноль с отключенном проводе на третим
Андрей123, меряем напряжение между N и 3-й клеммой при отключенном от нее проводе. Потом между N и концом провода, который отключил. Результат измерения в студию.
Так всётаки с внутреннего подключил, если это та модель о которой я думаю, то на внешнем блоке смотри капсулу фус, внутри плавкий предохранитель, ошибка многих монтажников, которые подключают с внутреннего блока, и самое интересное, что действительно может отработать продолжительное время, прежде чем он сгорает
2(N) и 3(C) при отключенном проводе 0
2(N) и концом провода 158 стабильно
если все правильно понимаю то питание идет на наружний а с наружнего на внутренний блок все верно (для штирлица)
Социальные закладки