Показано с 1 по 6 из 6

Тема: рефконтейнер carrier -УБРАТЬ ОТТАЙКУ???!!!

  1. #1

    По умолчанию рефконтейнер carrier -УБРАТЬ ОТТАЙКУ???!!!

    ЕСТЬ КОНТЕЙНЕР КАРРИЕР 69NT40-489.НАДО УБРАТЬ ОТТАЙКУ!!!! В НЁМ ПРОВОДЯТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ТЕМП. -1-10 МИНУС ЦЕЛЬСИЯ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ СУТОК ДО 10 ДНЕЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕМП.0.5С . НО ПРИ ОТТАЙКЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ ТЕМП. В КАМЕРЕ ПОВЫШАЕТСЯ НА ГРАДУС НА ДВА. И ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ НАДО -1С, ТО ГРУНТ ( РАЗМЕР С КОНСЕРВУ "КИЛЬКА В ТОМАТЕ". В КОЛ-ВЕ 10 БАНОК-ОБРАЗЦОВ НА 20ТОННИК!!!) ОТТАИВАЕТ И ИСПЫТАНИЯ ПРОВАЛЕНЫ!!! ИБО ГРУНТ ОТТАЯЛ!!!!! КАК УБРАТЬ ОТТАЙКУ???? В d-27 ПЕРИОДЫ ОТТАЙКИ 1.5.9 И 24 ЧАСА. КАК ЕЁ СНЕСТИ???? ОТТАИВАТЬ НЕЧЕМУ!!!! ВСЁ ГЕРМЕТИЧНО И ЗАКРЫТО-ВЛАГИ НЕТ!!!!
    КАК УБРАТЬ ОТТАЙКУ???? ОЧЕНЬ НАДО!!!! МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ ВХОД В ПОДРЕЖИМ МЕНЮ ГДЕ ПРОПИСАТЬ МОЖНО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - ВРЕМЯ ОТТАЙКИ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ВООБЩЕ??? КАКОЙ ВАРИАНТ ЕСТЬ? ПРОЦ ПЕРЕШИВАТЬ ЧТОЛЬ?
    С\У ЕВГЕНИЙ НОВЫЙ УРЕНГОЙ.

  2. #2

    По умолчанию

    НУ ПРО ПРОЦ Я КОНЕЧНО ЗАГНУЛ.......

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Жень, ты чего шумишь?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    В НЁМ ПРОВОДЯТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ТЕМП. -1-10 МИНУС ЦЕЛЬСИЯ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ СУТОК ДО 10 ДНЕЙ. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕМП.0.5С
    если это официальное испытание то морреф не может считаться лабораторной камерой. на это нужно кучу хитрых бумаг..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    да это все заморочки с документами не про и не для меня. моя задача красиво реализовать проект из всего что есть на данный момент под руками. неужели ни у кого не возникло желание продумать эту тему? неужели никому нет интереса сделать то чего "железка" сделать не может.,а ты ее научил и она пашет как тебе надо, а не производителю! я наверное до сих пор получаю удовольствие от работы и мне это не надоело! может и лезу куда завод не допускает, так засим и спрашиваю у мастеров! можа кто и решал или есть готовое решение по этому вопросу?
    с/у евгений новый уренгой :-)

  6. #6

    По умолчанию

    CnF 11 на OFF поставь, оттайка отключится.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться! Рефконтейнер Carrier!!!
    от КЕНт в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:05
  2. Срочно!!! Рефконтейнер Carrier 69NT40
    от noonan в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 18:28
  3. Рефконтейнер Carrier ошибка AL60
    от sprinter12 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 13:26
  4. Ошибка AL 63 Рефконтейнер Carrier ML2i
    от Tovarish в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:00
  5. Рефконтейнер Carrier 40-489
    от Василий1960 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:06

Социальные закладки