Показано с 1 по 16 из 16

Тема: застучал битцер

  1. #1

    По умолчанию застучал битцер

    всем доброго времени суток. помогите разобраться с работай компрессора, потому, что в этом деля не волоку. двух компрессорная низкотемпературная централь. на одном из компрессоров стоит клапан производительности. так вот, при работе компрессора при давлении всасывания свыше 0.8 бар работает тихо, как ему положено. при понижении давления ниже 0.5 бар начинает появляться стук в области головок. при этом чем ниже давление тем, тем выше чистота стука. вставка на отключение установлена 0. централь не новая, б/у. до этого работала на другом магазине. при монтаже, как уверяет заказчик, монтажниками было заменено масло и все фильтра. потребители (бонеты) от этой же централи. отработало после монтажа почти год без проблем. и вот резко возникла проблема.
    гидроудар исключил так нет и не было признаков заливания компрессора, да и при закрытии вентиля на всасывающей стороне стук не исчезает. + стоит житкоотделитель.
    вторы делом проверили клапанные доски - все целое. поршни также в идеале, не царапин ни задирав, на цилиндрах виды заводское шабрование.
    пребывали убирать и ставить клапан производительности - проблема осталось.
    подвешивали и вскрывали крышку поддона компрессора - визуально все целое. в итоге остановились на мысли, что клапанные доски, но когда перекинули местами с другим компрессорам - стук остался. вибрации нет. кто сталкивался подскажите, что еще может стучать? мажет пальцы или выработка шатуна или коленвала. почему начинает стучать при давлении ниже 0.5 бар.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    пребывали убирать и ставить клапан производительности - проблема осталось.
    А убирали как? Меняли бошку или просто откидывали катушку?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    беларусь, ты хоть марку зелёного скажи.. там есть нюансы. в отличие октагона например..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    помнится, такие же симптомы с боком были. выработалась баббитовая втулка, в которой коленвал держался

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    беларусь, ты хоть марку зелёного скажи.. там есть нюансы. в отличие октагона например..
    скину завтра, по памяти не помню

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    скину завтра, по памяти не помню
    армию вспомни.. -"это залёт воин" (с).. как же ты спрашиваешь чего то если даже имя компрессора не помнишь а?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    А убирали как? Меняли бошку или просто откидывали катушку?
    да повсякому. и питание с катушки убирал и бошку менял. кстаци с питание катушки начинает стучать раньше. обестачиваешь работае тихо - до 0.3 бар. а от 0 до 0,3 с катушкой или без нее всеровно стучит.

  8. #8

    По умолчанию

    Это может сам клапан производительности стучать. Посмотри документацию и поймешь принцип работы, а далее по обстоятельствам. Когда клапан отсекает бошку - звук меняется.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    армию вспомни.. -"это залёт воин" (с).. как же ты спрашиваешь чего то если даже имя компрессора не помнишь а?))
    просто боюсь ошибиться но вроде бы как этот Bitzer 6G-40.2(Y)

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Это может сам клапан производительности стучать. Посмотри документацию и поймешь принцип работы, а далее по обстоятельствам. Когда клапан отсекает бошку - звук меняется.
    на боках эти херни очень даже громко брякают.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    Bitzer 6G-40.2(Y)
    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    убирал и бошку менял
    а ты поставь заместо той башку без рагрузки-ясно будет в ней ли дело
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Это может сам клапан производительности стучать
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Это может сам клапан производительности стучать. Посмотри документацию и поймешь принцип работы, а далее по обстоятельствам. Когда клапан отсекает бошку - звук меняется.
    бошку вместе с клапаном призводительности и клапанной доской перекинул с 1 на 2 компрессор там не стучит.проблема где-то глубже на 1 компрессоре.

  13. #13

    По умолчанию

    беларусь, тады тебе флаг в руки и вперед разбирать, здесь никто не сможет послушать, понюхать и тд.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    беларусь, тады тебе флаг в руки и вперед разбирать, здесь никто не сможет послушать, понюхать и тд.
    да это понятно (что разбирать). хотя бы подсказали бы на что обращать особое внимание при разборке.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    да это понятно (что разбирать). хотя бы подсказали бы на что обращать особое внимание при разборке.
    На все. Кромя тебя этот стук и откуда он никто не услышит. Что может быть уже подсказали, но если это не вариант то дерзай.

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от беларусь Посмотреть сообщение
    или выработка шатуна или коленвала
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    выработалась баббитовая втулка
    больше к этому склонен, смотря как долго компрессор работал с уменьшенной мощностью.

Похожие темы

  1. Застучал внутренний блок FTXB20C
    от SergeySe в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 18:30
  2. битцер с инвертором
    от ДмитрийК в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 04:59
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения