Для размышления...электроглюки GC-S09
Настенный сплит GC-S09 вызвали по причине "Шторка сама по себе поднимается опускается". Кондиционер проработал два года, потом началось - установили горизонтальн. жалюзь паралельно земле а она минут через 15-30 опускалась вниз.
Приехал, кондиционер очень грязный, промыл с полной разборкой внутреннего блока. Собрал. Включаю. Всё(внутр. внешний, компрессор включается) работает кроме вентилятора внутреннего блока. ну думаю разъёмчик может отходит. Рабираю. Нет напряжения на вентилятор.Ставлю другой двигатель - заработал. Ставлю обратно родной мотор - тоже заработал. Напряжение появилось каким-то чудесным образом.
Собираю - всё работает - но на тепло. Вобщем независимо от режимов напряжение на 4х ходовой клапан подаётся постоянно. Т. к. клиент не пользуется кондиционером на тепло - отсоединил провод на клапан. Всё работает хорошо, кондиционер холодит. Вот только если выключить из розетки в режиме холод - при включении - кондиционер становится в режим авто, нужно принудительно на холод переводить.
В чём может быть проблема? Глюки процессора? Плату менять или можно как-то его протестировать?
p.s. шторка не опускается - стоит горизонтально....
-
....прошло 10 дней....кондюк пашет, жалоб нет, неужели отключение 4х ходового клапана так повлияло?!.....