    По умолчанию Как рассчитать необходимую мощность кондиционера для продуктового магазина?

    А конкретнее,как рассчитать тепловыделения от холодильных витрин,зная их данные с шильдика (потребляемую мощность) и при желании холодопроизводительность.� �опрос.

  2. #2

    По умолчанию

    Тупо сложить потребляемую мощность витрин и прибавить к расчетным теплопритокам помещения, людей, компьютеров. Проверено на практике. Напиши чего и сколько у тебя в магазине. Площадь, высота потолков, кол-во и мощность оборудования, кол-во продавцов. Сосчитать то несложно...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Тупо сложить потребляемую мощность витрин и прибавить к расчетным теплопритокам помещения, людей, компьютеров.
    да вот споров много по этому поводу.Программы по рассчету есть.Только вот потр. мощность равна тепловыделениям витрины,так что ли?

  4. #4

    По умолчанию

    Холодопроизводительность + потребляемая мощьность компрессора на данном режиме, вот и получаешь тепловыделение витрины.

  5. #5

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Программа расчета теплопритоков от "Острова" - не подойдет?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Программа расчета теплопритоков от "Острова" - не подойдет?
    неа..
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Холодопроизводительность + потребляемая мощьность компрессора на данном режиме, вот и получаешь тепловыделение витрины.
    вот я так делал из практики-получается хороший гарантированный запас мощности.. но если рассуждать дальше то тож неправильно-слишком много.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    слишком много.
    А золотую середину тяжело найти. Как по мне пусть больше будет, чем меньше, или в притык.

  9. #9

    По умолчанию

    Об этом можно роман написать. А если по-простому, то ближе всех к истине
    LEO351, так сказать не мудрствуя лукаво.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот в похожей теме недавно писал:
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Еще лет 12-13 назад один хороший инженер по промхолоду на такой мой вопрос ответил - все просто, чтобы не заморачиваться просто считай номинальную электрическую мощность этого оборудования. За все это время ни разу не окарал с расчетом, все работает.
    Вот для примера запрос: Продуктовый магазин 1-й этаж жилого дома(шлакоблок), 30 м/кв. 12 витрин и шкафов
    теплопритоки помещения - 4,5 кВт
    теплопритоки от людей - 1 кВт
    теплопритоки от оборудования - 4,5 кВт
    Итого 10 кВт
    Установлено 2шт. 18 сплита.
    Много лет такой методикой пользуюсь - ни разу не подвела

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот я так делал из практики-получается хороший гарантированный запас мощности.. но если рассуждать дальше то тож неправильно-слишком много.
    Беру всегда в расчет (на глаз), витрина, шкаф - 1 кВт тепла в воздух. С горками и бонетами сложнее.

  12. #12

    По умолчанию

    всем спасибо,
    LEO351,наверно так и буду считать

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    С горками и бонетами сложнее.
    вот с ними "шикарно" выходит. например 9238-жрёт 2квт и тепла три (грубо) вот уже 5квт))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    например 9238-жрёт 2квт и тепла три
    Так и надо на эту горку 2 кВт прибавлять

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Так и надо на эту горку 2 кВт прибавлять
    да всё таки многовато выходит-хотя работает всё хорошо потом))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 10:17
  2. Мощность кондиционера в квартиру
    от user35234 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:56
  3. Помогите пожалуйста рассчитать мощность холодильника.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 00:48
  5. Как рассчитать мощность компрессора?
    от RAGin в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:04