Столкнулся с тем что ХК перестала набирать тем-ру и в верхнем углу ХК началось намерзание шубы.Думал утечка,впаял шрёдер ,заправил по весам ни чего не изменилось.налицо частичный засор КТ.Устранил таким способом:Отпаял всас от комп-ра и припоял шрёдер ,подключил вакууматор.Откусил КТ от фильтра и погрузил конец КТ в сосуд с промывочным фреоном.Тоесть вакууматор втягивал пром-ый фреон через КТ.Через минут 5 отключал вакууматор и давил R-22 в испар таким образом продувая КТ в обратном направлений.После повторял процедуру с вакууматором и промывочным фреоном и так раз 6.В концовке заменил фильтр,спаял контур,отвакуумировал,запр авил и засора как не бывало.