Предъистория: "вчера работал нормально-сегодня не холодит, есму всего год! неужели сломался? ". С жалостью в голосе прошептали мне в трубку. Из того, что удалось выяснить. После холодного старта кондиционер отлично работает порядка 5 минут, далее рубит по тепловой(без искр и щелчков, по тихому) наминал комп-ра 3.5а-3.9а, если верить шильдику. Максимум 5а. Вешаю клещи-наблюдаю рост с 3.2 до 9.4А в течении секунд 30. после чего благополучно отработав еще с пол минуты комп-р уходит на перекур. Вентилятор конденсатора при этом продолжает работать равно как и внутренний блок, без сбоев. Соответственно перекурив и подостыв, включается, но поработав минуту и устав снова уходит остывать. Кампрессор греется до 87*С, если верить ушатанному в хлам и/к термометру. За окном +25. Трубка всаса на сервисном порте в конденсате, отделитель жидкости и трубка всаса идущая в компрессор тоже. Трубка нагнетания разумееться кипяток, 3х ходовой тоже. жидкостная труба идущая к внутреннему блоку прохладная, калачи верхней части конденсатора тоже. Манометра нет, давление померить возможности тоже нет.
Мозги уже кипят от работы, кто что может сказать по этому поводу?
1) перезаправка.
2)звезда маслу.
3)залип трехходовой.( когда пришел смотреть кондиционер, режим на пульте стоял ночной)
4)иные варианты.
компрессор от пуска к пуску работает по разному, то как трактор "белорусь", аж весь внешний блок танцует, то нормально работает.