6,5 при рабочем кондиционере
6,5 при рабочем кондиционере
Читать надо , а не умничать
игорь1206,заправь жидкарем до 8.5 тока понемножку добавляй, и выдерживай после каждого "пшика" 5мин. постепенно, щупая рукой обратку(всас) почувствуешь разницу. не перстарайся.
игорь1206,
Страви остатки фреона. Заправляй жидкой фазой 410-го. Если кондиционер инверторный - нагрей (зажми в руке или кого-то попроси) воздушный температурный датчик внутреннего блока, чтобы вывести кондиционер на максимальную производительность. Когда заправил приблизительно 2/3 от необходимого объема - добавляешь потихоньку, как уже говорили. Около 8 атм остановись и посмотри на краны через 15-20 мин. работы. Инея не должно быть. Если есть - добавить жидкой фазы. Но это все шаманство. Необходимо по весам с учетом длины трассы. Удачи.
Всем спасибо !