Предстоит демонтаж старого чиллера. Заправка 2(!) тонны R-12. Вот и встал вопрос, что с ним делать? Выкидывать в воздух - жаба душит, а собирать - слишком много масла. Есть идеи по очищению фреона от масла? Или в воздух?
Предстоит демонтаж старого чиллера. Заправка 2(!) тонны R-12. Вот и встал вопрос, что с ним делать? Выкидывать в воздух - жаба душит, а собирать - слишком много масла. Есть идеи по очищению фреона от масла? Или в воздух?
и от неконденсата и от масла. есть ! при малом перепаде давления хладагент газом перегонять в баллон с более низкой температурой. процесс не быстрый , но верный. неконденсат потом стравливать газом 1% от массы с каждого баллона. из слитого из машин ахз какого 134го получил 134й в количестве баллона, который при заправке в систему ведёт себя адекватно и по массе заправке и по давлению нагнетания. до этого что было - описать трудно. на всасе 2 , нагнетание 20 ! (при +25 на улице) теперь из баллона 2 и 14 (даже не 15) как и должно быть. выбрасывать такое количество r12 - преступление перед нами , на экологию насрать.
И чё его года три четыре назад не демонтировали , а то уже все ТОМы на молоканках похерили , куды теперь столько 12го сбагрить ?
У них масло переодически угоняло, проблему не устроняли, а просто доливали. Сколько его в системе - история это умалчивает.
просто погадаю. а что если собрать машинку на каком нибудь герметике-допустим MT40 присобачить на него МО-с него масло во фреоновый баллон пустой, а с конденсатора уже жидкарь раскачивать в баллоны. интересно будет работать?))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
конечно будет, куда денется...Вот ещё бюджетный вариант) если время позволяет-просто взять наружку от сплита помощнее (у каждого в гараже пара-тройка валяется), подключить по газу и ффсёё!
можно станцию перекачивающую Maxi R80...если газом то 20кг в час, если жидкарём 216 кг час, если методом push-pull 600 кг час (только потом всё равно от масла отделять придётся, для этого есть замечательный аппаратик RW220)...она (Maxi R80) хоть и для 12-го предназначена была, но я лично 22-й качал с чиллера спокойно, да и 407-й тоже приходилось...без проблем))) После RW220 фреон чистоганом прёт, без масла, влаги , кислоты и вообще любого дерьма, что в системе было...
Что-то вот эта тема вспомнилась: http://holodforum.ru/showthread.php?t=12432. Разве что объёмы не те...
у мене в эксплуатации такой http://www.rasxodka.ru/catalog/tools...es/cps_cr700e/ .. нравится вобщем. только когда много жидкаря хватает "орёт" стрёмно))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
всё элементарно...пуш-пул.PNG