    Предстоит демонтаж старого чиллера. Заправка 2(!) тонны R-12. Вот и встал вопрос, что с ним делать? Выкидывать в воздух - жаба душит, а собирать - слишком много масла. Есть идеи по очищению фреона от масла? Или в воздух?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Есть идеи по очищению фреона от масла?
    Вообще-то в ёмкости в спокойном состоянии масло будет плавать на поверхности фреона (плотность намного меньше). Так что забор снизу в основном решит проблему. Очистить глубже можно сепарацией-простое выпаривание. А на воздух грех, он ещё пригодится.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от смерш Посмотреть сообщение
    . есть идеи по очищению фреона от масла? или в воздух?
    и от неконденсата и от масла. есть ! при малом перепаде давления хладагент газом перегонять в баллон с более низкой температурой. процесс не быстрый , но верный. неконденсат потом стравливать газом 1% от массы с каждого баллона. из слитого из машин ахз какого 134го получил 134й в количестве баллона, который при заправке в систему ведёт себя адекватно и по массе заправке и по давлению нагнетания. до этого что было - описать трудно. на всасе 2 , нагнетание 20 ! (при +25 на улице) теперь из баллона 2 и 14 (даже не 15) как и должно быть. выбрасывать такое количество r12 - преступление перед нами , на экологию насрать.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    И чё его года три четыре назад не демонтировали , а то уже все ТОМы на молоканках похерили , куды теперь столько 12го сбагрить ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    куды теперь столько 12го сбагрить ?
    Домашникам скину. Только надо это все сделать быстро и на месте, в гараже очистную фабрику делать не реально.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    при малом перепаде давления хладагент газом перегонять в баллон с более низкой температурой.
    а если станцию рекуперации использовать заместо холодного баллона? газом собирать и в баллоны загонять.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а если станцию рекуперации использовать заместо холодного баллона? газом собирать и в баллоны загонять.
    Вообще шикарно будет ! Главное - фреон нормальный и окупится при таком обьёме даже свежекупленое оборудование.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а если станцию рекуперации использовать заместо холодного баллона? газом собирать и в баллоны загонять.
    Думал уже, только это не решит проблему отделения масла. Я приоткрыл вентель - вся рука в масле, аж капает, хотя стравил пар.

  9. #9

    По умолчанию

    У них масло переодически угоняло, проблему не устроняли, а просто доливали. Сколько его в системе - история это умалчивает.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    просто погадаю. а что если собрать машинку на каком нибудь герметике-допустим MT40 присобачить на него МО-с него масло во фреоновый баллон пустой, а с конденсатора уже жидкарь раскачивать в баллоны. интересно будет работать?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    просто погадаю. а что если собрать машинку на каком нибудь герметике-допустим MT40 присобачить на него МО-с него масло во фреоновый баллон пустой, а с конденсатора уже жидкарь раскачивать в баллоны. интересно будет работать?))
    конечно будет, куда денется...Вот ещё бюджетный вариант) если время позволяет-просто взять наружку от сплита помощнее (у каждого в гараже пара-тройка валяется), подключить по газу и ффсёё!
    можно станцию перекачивающую Maxi R80...если газом то 20кг в час, если жидкарём 216 кг час, если методом push-pull 600 кг час (только потом всё равно от масла отделять придётся, для этого есть замечательный аппаратик RW220)...она (Maxi R80) хоть и для 12-го предназначена была, но я лично 22-й качал с чиллера спокойно, да и 407-й тоже приходилось...без проблем))) После RW220 фреон чистоганом прёт, без масла, влаги , кислоты и вообще любого дерьма, что в системе было...

  12. #12
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Что-то вот эта тема вспомнилась: http://holodforum.ru/showthread.php?t=12432. Разве что объёмы не те...

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Maxi R80
    у мене в эксплуатации такой http://www.rasxodka.ru/catalog/tools...es/cps_cr700e/ .. нравится вобщем. только когда много жидкаря хватает "орёт" стрёмно))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вообще-то в ёмкости в спокойном состоянии масло будет плавать на поверхности фреона (плотность намного меньше). Так что забор снизу в основном решит проблему. Очистить глубже можно сепарацией-простое выпаривание. А на воздух грех, он ещё пригодится.
    Ни чем не обоснованная фантазия! При неограниченной растворимости масла во фреоне в баллоне будет однородная смесь.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    у мене в эксплуатации такой http://www.rasxodka.ru/catalog/tools...es/cps_cr700e/ .. нравится вобщем. только когда много жидкаря хватает "орёт" стрёмно))
    ну, эт вообще подарок! 10 лет назад про неё и не слышал...

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    ну, эт вообще подарок!
    Николай про неё наверное больше знает. с его "подачи" на "консультанте" куплена. в принципе полезная вещь.. правда "паш-палл" как то не просёк толком))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Предстоит демонтаж старого чиллера. Заправка 2(!) тонны R-12. Вот и встал вопрос, что с ним делать?
    Можно так.
    Изображения Изображения

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Можно так.
    Не пойдёт , Бухарского газа нам не достать ...

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    . правда "паш-палл" как то не просёк толком))
    всё элементарно...пуш-пул.PNG

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Ни чем не обоснованная фантазия!
    Борисович, обижаешь. Погугли "растворимость масла в фреоне", всё-таки ана зараза всплывает, хотя неограниченно растворяется. Чё-то вспомнился Ильич, пивший чай вприкуску с сахаром. Говорит:"он загаза больше не раствогяется".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сколько стоит монтаж?
    от artemon в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:19
  2. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  3. Стоит ли покупать AEG
    от АлександрФ в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:22
  4. АСЦ стоит ли туда вступать...
    от МихаилЮр в разделе Юридический отдел
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 23:17
  5. Стоит ли брать?
    от Disk80 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •