Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.

  1. #1

    Восклицание Моноблок Polair MB 109 SF очень сильно обмерзает.

    Доброго времени суток. Картина такая - в гараже(складе) знакомый выстроил помещение обьёмом примерно 8-9 кубов,из досок,изнутри параизоляция,пенопласт,и сверху пенофолом. с улицы воткнул туда моноблок MB 109 SF,ему необходимо -5,а там 0 с трудом натягивает,и лед на испарителе буграми. Вопрос!!! - большая влажность в этой "камере" и он обмерзает,или дренаж не уходит,или перехватывает его??? Может в дренаж обогрев установить..... Или моноблок в спец помещение надо???

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    ему необходимо -5
    ему то может и необходимо, а кто подбирал то сей агрегат на эту камеру? может он просто слабый?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Пенопласт,пенофол....Да там стены минимум 100мм должны быть.Есть у твоего знакомого такие стены?Да ещё и каждый шов на герметике.Эт тебе не ешака купить...

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    в гараже(складе) знакомый выстроил помещение обьёмом примерно 8-9 кубов,из досок,изнутри параизоляция,пенопласт,и сверху пенофолом
    Моноблок рассчитан на толщину стен 100 мм.А здесь сколько получилось? Есть ли нормальный забор воздуха вентиляторами воздухоохладителя,не закрыты они снизу стенкой?Принудительно оттайку надо сделать кнопкой контроллера и посмотреть как оттаивает,всё ли,в поддоне тоже ТЭН стоит.Если оттаивает хорошо , включается и продув хороший ,то оттайку чаще ставить.Может недостаток фреона так как сначала идёт на внешние калачи.От товара зависит - тёплое парное мясо трудновато будет этой машинкой охлаждать и замораживать.У этого моноблока (-15-(-25)) режим работы хранение уже замороженных продуктов..

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    а там 0 с трудом натягивает,и лед на испарителе буграми.
    muravei77 прав на 8-9 кубов -5*С при наружной +35*С необходим как минимум MM 218 SF, взято здесь , ну и конечно теплоизоляция и настройки.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    ...,изнутри параизоляция, пенопласт,???
    Это пустоты в стенах, или все-таки рулонные материалы?
    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    ...,или дренаж не уходит, или перехватывает его??? Может в дренаж обогрев установить..... Или моноблок в спец помещение надо???
    Так у Вас он без ТЭНов в дренаже? однозначно плюсовой моноблок, минус ему противопоказан, он не приспособлен минусовать.
    Насчет не уходит, то тогда будет лед в поддоне испарителя, перехватывает его - залейте чайничек горячей воды в поддон, и посмотрите, есть ли слив.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    однозначно плюсовой моноблок,
    http://www.polair-centre.ru/model220.html ))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Та! У нас попытались моноблок на "минус 5" загнать в режим "минус 10" - с ходу стал перемерзать дренаж, я ставил в трубу гибкий ТЭН... Те модели низкотемпературных блоков, что я видел, на поддоне имели ТЭНы.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Холодильный моноблок Polair Standard MB 109 SF хладопроизводительность 1089 при +20 за бортом , при +30 уже 979.

    Рассчитан на камеру 6 - 8 кубометров.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Рассчитан на камеру 6 - 8 кубометров.
    тока стеночки то ППУ должны быть. и хранить а не замораживать или с +20 охлаждать. полаировские таблицы хрень-тбал рулит)) мож чел там несколько свежеубиённых коровячих полутуш пихает..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Да я про то данные и привёл , что он впритык , а значит мал для этого помещения, которое наверняка некорректно построено.
    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    выстроил помещение обьёмом примерно 8-9 кубов,из досок

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Это пустоты в стенах, или все-таки рулонные материалы?
    Так у Вас он без ТЭНов в дренаже? однозначно плюсовой моноблок, минус ему противопоказан, он не приспособлен минусовать.
    Насчет не уходит, то тогда будет лед в поддоне испарителя, перехватывает его - залейте чайничек горячей воды в поддон, и посмотрите, есть ли слив.
    две стены от гаража(из шпал сделан),а две стенки доской 20мм,пенопласт 50 мм,ну и пенофол 10мм))). По поводу дренажа,не могу сказать,но на нём еще есть два провода не подключённых никуда,я так понял - это на освещение,и на концевик на дверь,кстати дверь комнатная фанерная,сверху пенопласт! а если ТЭН в дренаж???? или камера =это залепуха?????

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Вот такой,эти два провода на что идут???? если знаете????

  14. #14

    По умолчанию

    там рыба охлаждённая изначально,и плюс консервы всякие в пластиковых баночках(салатики). наверное всё таки стеночки и теплоизоляция слабовата((((

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    ,пенопласт 50 мм,ну и пенофол 10мм
    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    дверь комнатная фанерная,сверху пенопласт!
    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    там рыба охлаждённая изначально,и плюс консервы всякие в пластиковых баночках(салатики). наверное всё таки стеночки и теплоизоляция слабовата((((
    Теплоизоляции там НЕТ !!! Шторку вместо двери ещё не пробовали ставить ?То , что описали - это просто попа , большая и толстая. А если отключить моноблок , то ещё и вонючая. Мало того , что моноблок слабый , так ещё и стены тонкие . Чего экономил то ?
    Скупой платит трижды !

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    наверное всё таки стеночки и теплоизоляция слабовата((((
    если не хочешь кого нить отравить купи сборную камеру от того же полаира. тогда моноблок может и вытянет. толку ставить на это "чудо" мощнее машину нету.
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    то ещё и вонючая
    тоже факт-рыба тем более.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если не хочешь кого нить отравить купи сборную камеру от того же полаира. тогда моноблок может и вытянет. толку ставить на это "чудо" мощнее машину нету.
    тоже факт-рыба тем более.
    Спасибо!!! прояснили картину!!!! Предложу этот моноблок наверное переставить в будку от рефки))) Думаю так толк будет!!!!

  18. #18

    По умолчанию

    romanblack, моноблок низкотемпературный, не насилуй его, загубишь. От -10 до -20 в камере в режиме работает на объем нормально теплоизолированной камеры - 4..6 кубов, хранение предварительно замороженных продуктов.
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    на 8-9 кубов -5*С при наружной +35*С необходим как минимум MM 218 SF
    Вот это точно, этот потянет, помню в Миасс на мясо на 10 кубов такой ставил. Кстати ТЭН дренажный там есть, только дренажная трубка тонкая и часто забивается грязью, чистить надо.

  19. #19
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanblack Посмотреть сообщение
    Вот такой,эти два провода на что идут???? если знаете????
    ПВС 3*1,5 мм2 -питание монолока, ПВС 2*0,75 мм2 - выключатель света.Оттайку чаще настраивай.

Похожие темы

  1. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  2. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  3. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  4. моноблок polair
    от С.Владимир в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:51
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •