Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP

  1. #1

    По умолчанию Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP

    Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP,
    емкость пускового кондицатора вентилятора 0,2 мкФ

    Подскажите какая штатная емкость должна быть ?
    на маркировке кондицатора плохо различимые символы
    или 0,5мФ или 0,9мФ
    фото кондицатора:
    CBB61.jpg
    Последний раз редактировалось suhvp2; 24.06.2012 в 06:02.

  2. #2

    По умолчанию

    0,9мкФ

  3. #3

    По умолчанию

    suhvp2, а как вы измерили емкость конденсатора?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    suhvp2, а как вы измерили емкость конденсатора?
    Вызвал на диагностику из сервиса мастера.
    (Кондер воспринимал с пульта только 2 команды из 5, вернее так после запуска первых 8 сек воспринимал все команды
    потом кондей включал компрессор и после этого пульт кондей видел с трудом, плюс к этому вентилятор еле-еле крутился.)
    Приехал "диагност" - раскидал внутренний блок, выташил конденсатор - замерил емкость прибором, сказал: емкость уплыла
    надо один, а у вас ноль-два, собрал кондер, взял 700р. и уехал)
    Да!!! кондер после сборки стал четко отрабатывать команды с пульта, а вентилятор тягомотный

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от климен Посмотреть сообщение
    0,9мкФ
    Спасибо!
    меня смутила цифра - 0.9

    в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
    вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
    Значит можно поставить 1мкФ 450В

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от suhvp2 Посмотреть сообщение
    (Кондер воспринимал с пульта только 2 команды из 5, вернее так после запуска первых 8 сек воспринимал все команды
    потом кондей включал компрессор и после этого пульт кондей видел с трудом,
    может стоял в режиме авто?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    может стоял в режиме авто?
    Нет конечно!
    первых 8 сек он все команды отрабатывал.
    Я переключал ему режимы всяко-разно, как тока включался компрессор - плата управления "подвисала"
    Я кондер и вкл/выкл и обесточивал - ничего не помогало.
    Разборка/сборка внутреннего блока помогла - кондер стал реагировать на команды 100%

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от suhvp2 Посмотреть сообщение
    Вызвал на диагностику из сервиса мастера.
    (Кондер воспринимал с пульта только 2 команды из 5, вернее так после запуска первых 8 сек воспринимал все команды
    потом кондей включал компрессор и после этого пульт кондей видел с трудом, плюс к этому вентилятор еле-еле крутился.)
    Приехал "диагност" - раскидал внутренний блок, выташил конденсатор - замерил емкость прибором, сказал: емкость уплыла
    надо один, а у вас ноль-два, собрал кондер, взял 700р. и уехал)
    Да!!! кондер после сборки стал четко отрабатывать команды с пульта, а вентилятор тягомотный
    А чё он не поменял конденсатор?Странно как то.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А чё он не поменял конденсатор?Странно как то.
    Так нету в их в городе
    нашел инфу:


    Capacitor 0.9MF 370/400VAC LG COD.:3H01487A

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    На любой барахолке можно найти какой нибудь советский МБГО или типа того 1мкф на 400 вольт.Да и у телемастера думаю нашелся бы подходящий.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    На любой барахолке можно найти какой нибудь советский МБГО или типа того 1мкф на 400 вольт.Да и у телемастера думаю нашелся бы подходящий.
    Сегодня нашел
    на CBB-61 1MF 630VAC (за 40рубл.)- правда он ТОЛШЕ чем оригинал, припаял два провода по 25 см, к проводам обжал две клеммы,
    на штатное место конденсатор не входил, место нашлось в сторонке (ближе к правому боку)
    Все работает! Всем спасибо! Тему можно закрыть.
    Сервис мануал к плазме, нашел тут:
    http://www.klimalux.hu/letoltes/LG_A...401%5B1%5D.pdf

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 23:34
  2. Низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока
    от ms-sobol в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 12:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •