Maxzel,
Эхх.. Опять ликбез надо устроить..
Сбоку на кондее есть наклейка. Там указан тип газа. Если 22, то в сильную жару 8 случаев из 10 проблемы. А Дело в том что при приближении давления к 6 барам хуже кипит газок 22. Как следствие жалобы на плохую работу сплита. Вариант номер два забитый в хлам конденсатор наружки. Отсюда вытекает херовый теплосброс. То же жалобы на фиговый холод. Забитый испаритель внутрянки то же самое. С некоторыми оговорками. Хороший специалист придя осмотрит визуально сплит. На предмет есть проблемы с чистотой аппарата, подкинет пару градусников вход выход внутряка посмотрит градиент, далее подкинет коллектор глянет шо там с давлением. Потом выдаст вердикт. Если 22 газ то градиент в 11-14 градусов норма. И ежели у тя духота 35 а на выходе прет 21 градус, то пока не снизить температура помещения так и будет переть 21. Тоды вопрос либо надо бы прикрыть дверь в помещение уменьшив теплопритоки. Либо тупо не хватает производительности и пора задуматься о более мощном аппарате. А чудаки сливающие и доливающие газ от балды просто положат тебе мотор. В кратце ясно? Или еще вопросы?