здраствуйте уважаемые холодильщики,у меня возник вопрос к вам по поводу неисправности в агрегатированной холодильной системе нст 400-к(охлажденние ледовой арены).проблема в следующем:во время работы на полную мощность винтовые компрессора начинают выключатся по перегреву,при этом эрв(электро.регулирующий винтель)показывает открытые на сто процентов(но когда установку ремонтировала одна из фирм,то они его установили под наклоном и не чистели.хотя он должен быть расположен вертикально вниз.марка его alko ex8. я думаю что это одна из причин)так же при работе компрессоров один из манометров на компрессоре начинает показывать давление ниже чем у других компрессоров.я думаю что забился фильтр.и он выключается самый первый по перегреву.так же если с этим компрессором включать в паре другой,то они так же выключается по перегреву.но без него другие работают нормально.сам я проверить немогу потому,что организация не имеет оборудования и не собирается его покупать.я могу провести диагностику только визуально.пожалуйста подскажите верны ли мои предположения,а если нет то подскажите более вероятные причины неисправности.заранее спасибо