Показано с 1 по 15 из 15

Тема: FDC100VS горит U потом 0

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию FDC100VS горит U потом 0

    Из серии Mitsubishi Heavy.http://www.ruclimat.ru/model/print.p...5&id_catalog=4 вот такой.Ошибка при включении,на внут. блоке на панельке горит U потом 0 и так повторяется.Что это значит,есть у кого-нибудь коды?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Еще при включении автомата,на пульте надпись "wait" типа подождите,и две ладошки по краям вместо кавычек.Потом пульт гаснет,а на панели у0

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    U0 это не ошибка.
    Инфракрасный фотоприемник подключен к X,Y?
    Если да, то отключите его. С проводным пультом не дружит.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Инфракрасный фотоприемник подключен к X,Y?
    Кабель пульта точно к X Y подключен,а насчет приемника не смотрел.Там 2 провода на плату должна с клемм идти,и еще 2 на фотоприемник?Через тестовый включатель тоже не запустить было.Так U0 что значит,раз не ошибка?

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    airwave,хотел сказать , что вы пытаетесь управлять с ИК пульта кондиционером , включенным в режим управления с проводного пульта. Этот параметр включается согласно инструкции на сплит вручную.Пульт показывает , что руками управлять его надо, не пультом дистанционного ИК управления.(точнее - наоборот, просто прочитал одно, написал другое )

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    airwave,хотел сказать , что вы пытаетесь управлять с ИК пульта кондиционером , включенным в режим управления с проводного пульта.
    так я же не с ик пульта,а с проводного...

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Еще раз. Если у вас в блоке есть фотоприемник, откиньте провода от X,Y к фотоприемнику, подключите только проводной пульт и будет вам щастье.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    будет вам щастье.
    спасибо,попробую отпишусь

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    счастье-то какое,снял 2 проводка,которые на фотоприемник шли-и всё заработало.Только не знаю,будет ли датчик температуры в пульте вырубать компрессор по уставке или нет.Оставил включенным на всю ночь,утром посмотрю.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Пиво и рыбку пришлите по мылу
    По дефолту датчик на входе в испаритель вырубает по уставке.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    airwave,а на пульте тогда что за датчик в корпусе спрятан?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А это второй датчик.
    Сервисными настройками в пульте можно на него перейти для поддержания уставки.

  13. #13

    По умолчанию

    Есть мануал на пульт этого кондиционера?Очень нужно

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Шлите запрос в Биоконд.
    Зря япошки такой пульт сваяли... Любой дурак теперь починит MHI

  15. #15
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    или сломает :D

Похожие темы

  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Indesit RA32G.015 проблема 3 сек работает, потом перерыв 30-40 сек.
    от Семеныч. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 12:45
  4. Samsung RL 33EBSW отключается а потом невключается
    от maxoka в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 08:01

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •