а при включении сплита на нагрев наружный блок должен работать?????
да! это один организм!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
по секрету...а наружный блок может стоять по уровню выше, чем внутренний???
может конечно. производители допускают разнос блоков до 15 метров не только по горизонтали. по вертикали через 5-7 метров очень желательно ставить маслоподъемные петли, хотя многие этим пренебрегают, а зря...
что-то не понял, компрессор то живой или как?
Последний раз редактировалось rus16; 26.11.2008 в 00:15.
Тема не новая,но...Вадим Юрьевич,во внутренем блоке сплита нет ТЕНа,ТЕН может стоять на наружном блоке как зимний комплект для обгрева конденсатора и компрессора(это в случае эксплуатации кондиционера при отрицательной температуре),зимний комплект ставится на кодиционер дополнительно,т.е.в продаже они без зимнего комплекта.При включении сплита на обогрев клапан меняет направление фреона,т.е.внутренний блок работает как конденсатор,а конденсатор как испаритель.
сплит живой, похоже... охлаждает и нагревает чётко. но ток потребляет неимоверный, около 20 ампериев. вместо 7-8 ампер. и отключается по перегреву. долго я уже с ним бьюсь. теперь думаю фреон стравить, вакууммировать, и незаправленым стартануть. думаю, если компрессор живой - ток придёт в норму.
получается, что компрессор дохлый. скорее всего перегретый - т.е долгое время работал с забитым конденсатором или с нехваткой фреона или, что более вероятно, и то и другое вместе. конд-ры так устроены, что пользователь довольно долго не замечает постепенного ухудшения работы и вызывает спецов, когда бывает уже поздно. такое в нашей практике не редкость, клиенты жмутся на тех. обслугу и возмущаются, когда попадают на ремонт. у эл.механиков бывает прибор для проверки межвитковых замыканий эл.двигателя, если сможешь такой найти - проверь. но компрессор скорее всего придется менять. в этом случае надо смотреть, что дешевле - менять только компрессор или целиком внешний блок.
всё решилось. монтажники, которые снимали компрессор, в отместку за отказ отдать им этот якобы дохлый, поменяли клеммы на конденсаторе. в итоге на пусковую обмотку ток пошёл не через конденсатор, а напрямую. такая история...
рад за тебя. начальный опыт у тебя есть, можно подумать о будущем
Hidrogen, Запишись на курсы Айсберга в Москве!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
а не стоит ли таких монтажников дрюкнуть????? ты мог попасть на хорошую денежку. и еще неизвестно сколько компрессор проработает, после таких передряг.
новый такой компрессор стоит 7-8т.р. сама сплитка столько стоит. теперь её смонтировали на стене без корпуса. учебное пособие из него сделали.
Ps. как только не извращаются, чтобы удешевить производство осушителей. вместо трв ставят реле давления, которое включает вентилятор конденсатора. и боле ничего! эти реле только и делают, что щёлкают целыми днями. поскольку гармошка в них не вечная - меняем эти реле давления пачками. данфосс зовутся. думаю посмотреть зависимость давления от температуры и поставить термореле на включение вентилятора. подход верный?
ТРВ и реле давления (РД) - это два совершенно разных прибора, и функции у них разные...
Данфосс построил завод в Китае, может, ваши РД оттуда? У меня за последние 4 года небыло ни одного отказа, стараюсь ставить их, хоть это дороговато.
В более серьезных моделях (не настолько бюджетных...) ставится датчик темп-ры конденсатора, который через контроллер управляет вентилятором. Считаю, что подход верный, только возни...