Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Клапон КВР

  1. #1

    По умолчанию Клапон КВР

    Всем доброе время суток, хочу спросить, кто-нибудь сталкивался с проблемой неисправности КВР на сливе с конденсатора, и какие могут быть проблемы с ними.
    У меня возникла вот такая проблема, пропускает клапон фреон через регулирующий винт, и начинает звенеть не по-детски, не могу понять почему так произошло, толи моя вина, толи такой клапон попался бракованный?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Деннис Посмотреть сообщение
    пропускает клапон фреон через регулирующий винт
    такое бывает с ними, ищи здесь подобную тему, по моему обсуждалась уже.

  3. #3

    По умолчанию

    Меняй, уже ничего не сделать.

  4. #4

    По умолчанию

    Уже поменял, система заработала, фирма будет менять по гарантии. Только вот непонятно, и за чего это с ним?

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Деннис Посмотреть сообщение
    Только вот непонятно, и за чего это с ним?
    Какой горелкой варил?В какую сторону было пламя? Тряпочкой мокрой обматывал?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Деннис Посмотреть сообщение
    Только вот непонятно, и за чего это с ним?
    Происходит тоже самое, что и с обычным термостатом - протерся сильфон.

  7. #7

    По умолчанию

    Во первых на каком газу работает машина? Я сталкивался с таким на 407ом. Он запирал газ в конденсаторе пытаясь поддержать там давление конденсации, по этой причине перепускал очень мало газа и звенел. Пришлось открыть его полностью, т. к. он поддерживал в кондере 18-19 бар, а рабочее давление около 16. Ну и вообщем то все зараблтало.