Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Компрессор рабочий 6210 жк (на 404)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию Компрессор рабочий 6210 жк (на 404)

    Суть такая,уже второй раз такое происходит.Приезжаю по заявке-в витрине высокая т(+15 например),срезаю аппендикс,стравливается фреон(видно что утечки нет),впаиваю штуцер,вакуумирую-всё ок.Заправляю-за 20 мин т набрал 0 как положено.я не понимаю в чем была причина.если бы клапана загнуло,то перезаправка бы не помогла.А тут работает.Но это первый раз повезло.А второй-аналогично.Только через неделю позвонили-снова +15.Что это может быть?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Засорение системы...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    замена фильтра поможет?Как засоряется заводская витрина,если система не вскрывалась до этого?

  4. #4

    По умолчанию

    Частичный засор, влага, утечка, да много чего. Давления при повышении температуры замерял ? Опиши подробно аппарат, где как и что. Изначально инфы для размышлений ноль.
    замена фильтра поможет?Как засоряется заводская витрина,если система не вскрывалась до этого?
    На заводе такие же люди работают. А людям свойственно ошибаться . . .

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Частичный засор, влага, утечка, да много чего. Давления при повышении температуры замерял ? Опиши подробно аппарат, где как и что. Изначально инфы для размышлений ноль.

    На заводе такие же люди работают. А людям свойственно ошибаться . . .
    нет,еще только поеду.Инфа: витрина прима 1600,(0...+7) внизу на площадке конденсатор с компрессором аспера 6210 жк.Процессор эливелка 961.больше нечего сказать.Утечек точно нет.Влага?я вакуумировал минут 20-30.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Я бы систему продавить порекомендовал,продуть,зам енять фильтр надо при каждом открывании системы.. Скока вакуумируешь и чем?? Вентилятор ведь работает обдува конденсатора...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Geist
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Приезжаю по заявке-в витрине высокая т(+15 например),срезаю аппендикс,стравливается фреон(видно что утечки нет),впаиваю штуцер,вакуумирую-всё ок.
    Зачем так кардинально? А t компрессора, он работал? Двигатель обдува работает? Конденсатор чистый?
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    стравливается фреон(видно что утечки нет)
    Как определил?

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    замена фильтра поможет?Как засоряется заводская витрина,если система не вскрывалась до этого?
    Филин, с 404а без замены фильтра номер проходит с большим трудом... Чем заправлял, если не знаешь особенностей 404-го? Уж не 22-м ли?
    И для смеха после смены фильтра сразу его вскрой. Половина вопросов отпадет сразу.

  9. #9

    По умолчанию

    Что-то на утечку похоже. Фомин, ты давление всасывания измерял, когда в витрине 15 гр.?
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Приезжаю по заявке-в витрине высокая т(+15 например),срезаю аппендикс,стравливается фреон(видно что утечки нет),впаиваю штуцер,вакуумирую-всё ок
    -не показатель нормального давления.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Geist Посмотреть сообщение
    Зачем так кардинально? А t компрессора, он работал? Двигатель обдува работает? Конденсатор чистый?
    Как определил?
    за идиота меня не надо...короче приехал,давление 1 с копейками.Думаю или утечка,или капилярка засралась.Срезал ее под корень у самого фильтра,впаял в штуцер и дал давление жидкарем с баллона 404а.В 10 см дальше зашипело.Отрезал этот кусок-а там она перетерта.Как выяснилось об нагнетательную,которая в кондер идет с компрессора.Вот и утечка.Неделю стравливался фреон.
    Цитата Сообщение от Geist Посмотреть сообщение
    Как определил?
    масла нет нигде,да и дунуло нормально.

    Вьюга4,не знаю,где тут филины.а я Сергей если что.Всем спасибо.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Извини Сергей - я был неправ, в смысле фамилии. Наверное что-то с глазами... )))
    Но обидеть не хотел, это точно.
    И все-таки, смени фильтр, и посмотри какая там теперь кака, удивишься.

  12. #12
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Я всегда слушаю испаритель.В данном случае он бы шипел,а это 90% утечка или 10% клапана.Далее течеискатель.Хороший найдёт сразу.

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ...после смены фильтра сразу его вскрой...
    +1. Особливо посмотри сетку на входе в фильтр.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И все-таки, смени фильтр, и посмотри какая там теперь кака, удивишься
    я поменял конечно на этот раз.
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Я всегда слушаю испаритель.В данном случае он бы шипел
    да,не шумел как обычно,а монотонно шипел.Я так тоже делаю.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    посмотри какая там теперь кака, удивишься
    ниразу не вскрывал фильтры-посмотрю для интереса

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Уууууу! Я тоже смотрел их в крайнем случае при подготовке к утилизации - но что почем к тому времени было неведомо. А потом Александр Николаевич и Муравей77 насоветовали, блин... Теперь старый вскрываю раньше, чем впаивается новый! Ну очень интересно!

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Теперь старый вскрываю раньше, чем впаивается новый! Ну очень интересно!
    а как?кусачками что ли?

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Заправляю-за 20 мин т набрал 0
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    аспера 6210 жк.Процессор эливелка 961.
    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    за идиота меня не надо
    Никто не обращает внимание на работу среднетемпературной витрины в недопустимом режиме ?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    05.12.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    среднетемпературной
    сори-высокотемпературная.прима 1600 от 0 до +7 по паспорту.Среднетемператур� �ая у них идет сн серии от -6 до +6.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фомин СП Посмотреть сообщение
    Среднетемпературная у них идет сн серии от -6 до +6.
    если это криспи то так. ВПН-низкая. ВПСН-средненизкотемпературная минус 6+6... ВПС средняя.))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам компрессора АSPERA 6210-Z 134 газ, 2178- 404 газ, 2155-404 газ
    от Эдуард Ли в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 21:47
  2. КУПЛЮ НЕ РАБОЧИЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ -INFICON
    от Олег 71 в разделе Инструмент
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 01:09
  3. Подарили рабочий холодос.
    от 123vlad в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:29
  4. NE6213CE высокий рабочий ток
    от Bik в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 15:05
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •