Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 68

Тема: Разгерметизация сплит-системы

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    а разве есть такие?????
    Вообще-то надо разобраться. Галогены это:фтор, хлор, бром и йод. А есть ли они в изобутане например? Да и вообще заменить бы слово "фреон" на хладагент, может было бы проще.

  2. #42
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    Насчет гидролиза фреона я согласен, это беспорно, я лишь хотел донести что описано ниже, не всегда влага+фреон причина наличия кислоты в масле!!!!а если взять вообще галогенно не содержащие фреоны????
    То бишь,то масло которое гуляет по системе и вдобавок еще любит воду абссорбировать,нахватаеть� �я влаги вернется в компрессор и вступит с ней в реакцию быстрее, чем фреон.....или я не прав????

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    ля-ля-ля
    Ты заявил, что при взаимодействии фреонов с водой кислота не образуется, я пояснил, что это возможно. Тем более, что речь шла о R-22 и , соответственно о минеральном масле. Теперь ты переобулся, оказывается гидрооолиз...
    Ну и кто из нас вые...тся? Скопипаздить кучу букаф не по теме, много ума не надо

  4. #44
    Новичок
    Регистрация
    15.02.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    а разве есть такие?????
    пропан, бутан, изобутан,этан, метан, амиак, вода, СО2,SO2

  5. #45
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    пропан, бутан, изобутан,этан, метан, амиак, вода, СО2,SO2
    нее это не фреоны! - как верно подметил просто хол

  6. #46
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    При снижении давления так же снижается точка кипения
    Юра, кислота находится - в масле. Если бы все было так просто - зачем тратиться на антикислотники?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  7. #47

    По умолчанию

    rolss,
    Дык может причина была то не в том что компрессор бил на клине от того что долго стоял с воздухом?)) А может от того что кто то забыл слит масло пришедшее в негодность. Попутно возможно образовав немало хрен пойми каких соеденений)) Оные развалил лак на обмотках. Разумееться потом при попытке пуска будет вероятность клина))
    P.S Из опыта.. Пол года пару компрессоров стояло в контакте с воздухом. При сливании масла с одного обнаружилось что пошло оно с частицами лака. То бишь трухой. Пришлось похоронить мотор. Второй оказался крепче. Опосля замены масла, пайки под азотом тикает по сей день.))

  8. #48

    По умолчанию

    zausenets,
    Володь а кто сказал что это просто? А то что кислота растворена в масле.. Это не совсем так.. Она в растворе в собственном, но в смеси с маслом. На уровне мелких частичек раствора. Разновидность суспензии так сказать.
    Далеко не все кислоты растворимы в масле. Например соляная не растворима. Как и серная. В масле в основном растворяются олеиновые кислоты или липоевые.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    зачем тратиться на антикислотники?
    А это гораздо проще.
    Вот скажи мне. Смысл подогревать картер компрессора скажем до 40 градусов, часами ваккумировать для того чтоб удалить кислоту или влагу из масла? Зачем такой головняк если проще поставить антикислотник и осушитель?
    Если хочешь по экспериментировать, то все просто. Например возьми солянку слабой концентрации. 5 % хватит с головой. В колбу. К колбе ваккумный. При комнатной температуре сначала будет испариться вода. Потом когда концентрация достигнет примерно 18 % начнет перегоняться сама кислота в виде раствора. Точка кипения оного 110 градусов при 1 баре. При разрежении в 0,04 бара точка кипения раствора будет порядка 38 градусов. Тут в другом соль Володь.. Удалить длительным ваккумированием при температуре в 40-45 градусов можно, но не рентабельно. Да и еще минус Кислоты при повышении температуры более активно взаимодействуют с металлами или тем же лаком. Нагрей пробирку с кислотой до 60 градусов, брось кусочек пластинки метали ческой, будет более бурная реакция чем при комнатной температуре.
    Так что влагу еще актуально удалить, а вот кислоту тяжело и более рисково.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kaai Посмотреть сообщение
    а если взять вообще галогенно не содержащие фреоны????
    А если к этому добавить полеэфирное масло? Ответ сам знаешь?))
    А вобще газы различные конечно эсть. Но либо в однокомпоненетные либо смеси.
    так что вопрос галогенов и галоидов весьма спорный. Вот если покажешь какой нить такой хладогент. То мы усе дружно почитаем, разберем, и если окажыться шо там не пахнет галогенами или соединениями то дружно сымем шляпу. Тока докажи))

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    фтор, хлор
    Присутствуют в виде соеденений в газах.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Присутствуют в виде соеденений в газах.
    Правильно, Юрец. Только уточняй: в галоидуглеводородных соединениях, таких как R12 R22 и т.д. Они ещё называются фторированными углеводородами, но это отдельный разговор. А ТС я бы посоветовал пробный пуск и при положительном результате хороший вакуум с прогревом феном компрессора, заправка и т.д. Устроили тут панихиду и развели демагогию, минералка сильно не окисляется.

  12. #52
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Вот если покажешь какой нить такой хладогент.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    шо там не пахнет галогенами или соединениями
    Минеральное масло ХФ 12-16 и R290
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    сымем шляпу. Тока докажи))
    Кстати , если не забыли , с этого года кондиционеры на нём уже пошли.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Минеральное масло ХФ 12-16
    Теска масло к хладонам по галоидам не лепица))
    А за R290 антиресно. В спецификации эсть формула? Валяй выложи. Глянем.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    минералка сильно не окисляется.
    Ну не без этого. Хотя усе равно тянет влагу.

  14. #54
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А за R290 антиресно. В спецификации эсть формула?
    Химическая формула С3Н8 , можно теоретически спирт гнать.
    Давление R290 ближе к давлению R22 и R404A, например, при –25 °С давление кипения пропана составляет 190% от давления кипения R134a, 81% от давления кипения R404A, 350% от давления кипения R600a и почти равно давлению кипения R22. В связи с этим температура кипения пропана при нормальных условиях почти равна температуре кипения R22. Таким образом, холодильники и кондиционеры, в которых конструкция испарителя, работающего на R290 , должна совпадать с конструкцией испарителя, работающего на R22 или R404A.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Geist Посмотреть сообщение
    Это как?
    Примерно так - нет хлора, нет фтора соответственно нет и их кислот. простая химия.
    Но водичка все равно пакостит и в хлор - фтор не содержащих хладонах. Происходит реакция гидролиза тяжелых углеводородов - в результате получается чтото похожее на солидол и битум.

  16. #56
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Таким образом, холодильники и кондиционеры, в которых конструкция испарителя, работающего на R290 , должна совпадать с конструкцией испарителя, работающего на R22 или R404A.
    Таким образам закралась мысля провести эксперимент ))))

  17. #57
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    леонид1014, я в теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=10862&page=6 уже работаю с ним , эксперименты с "поросёнков" начинал

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Химическая формула С3Н8
    Аааа.. Понятно. Дык это пропан-бутановая тема)) Тут конечно несколько другая ситуация. Это группа гидрофторуглеродов. Я то думал шо то новое.. А оно все то же пожароопасное))
    mope72,
    Да лано те ниче военного не трем. Обычная химия и физика как прикладное для хол специалиста.

  19. #59

    По умолчанию

    здравствуйте, коллеги! подниму тему. почти 2а года прошло с того момента, как после очень долгого простоя наружного блока без фреона и с открытыми секущими, я заново собрал свою сплит систему, свакуумировали, заправили и включили (история в моем первом сообщении темы). до кислотника руки так и не дошли, прошлое лето было холодным у нас и макс. раза 2 за сезон включал агрегат. вчера первый раз включил его в этом году. и вот какой вопрос. заметил, что не реагирует на установленную температуру на пульте, т.е. работает, хорошо охлаждает, но не выключается. тем-ра в помещении уже ниже уставки и пофиг! помню, что и прошлой осенью хотел его погонять на отопление, а он все равно охлаждал.., но как-то не придал этому значения, выключил и забыл до вчерашнего дня. никаких внешних посторонних звуков нет, все нормально, шумит, как новый. никакой световой индикации о неисправности темпр. сенсора либо еще чего-то нет. что это может быть? не мог я провода, когда заново монтировал наружный блок неправильно подключить? их же мне просто обрезали и все, ну как мог, прозвонил, нашел какой куда, как казалось. что это может быть?
    спасибо

  20. #60
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Температура в помещении и в месте установки сенсора внутреннего блока всегда разная и не является основанием для беспокойства , это не точная температура , зависящая от множества факторов. Плюс-минус километр - такая вот она. Не нравится - ставь выше.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит системы BALU
    от xenesi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 20:41
  2. Куплю 2 сплит-системы бу, от 18-й
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 10:38
  3. Продаю б.у сплит системы
    от Imperia в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:32
  4. монтаж сплит системы
    от mountalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:08
  5. Ремонт сплит системы TCL
    от vladimir28 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 22:40