Тема: Температура переохлаждения.

  1. #1

    По умолчанию Температура переохлаждения.

    Всем здрасте.
    Сразу несколько слов о себе: в данной области - полный профан. Вопрос задаётся по необходимости, так что прошу без подколок и чрезмерной "умности".
    А вопрос таков: как измерить величину переохлаждения в бытовом кондиционере при условии, что вентиля для измерения высокого давления нет, т.е. как правильно определить темп. конденсации при определённых погодных условиях.
    Всем спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Вскрой внешний блок, подцепи манометр со шкалой данного фреона на трубопровод высокого давления. По давлению узнаешь температуру конденсации. Разница между Т конденсации и Т трубки на выходе с конденсатора и будет твоим переохлаждением.

  3. #3

    По умолчанию

    Так я с того и начал, что на линии высокого давления вентиля для манометра - нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2011
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    Так я с того и начал, что на линии высокого давления вентиля для манометра - нет.
    значит надо либо впаять туда шредер, либо точно уточнить у себя в голове - "а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли оно мне нужно?". да,и при этом надо не забыть что тонкая труба выходящая из наружнего блока - в большинстве случаев (для бытовых сплитов) является стороной низкого давления,а не высокого.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    SunTeam,
    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    вентиля для манометра - нет.
    Результата - нет.
    Термометра - нет.Температуры - нет.
    Тестера нет - напряжения нет.
    Прибора нет - измерений нет.
    Денег нет - профессионала с приборами и данными приборов - нет.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Если только примерно, разница между Т на калачах в середине теплообменки и Т на выходе. Точно никак не получится не зная давления...

  7. #7

    По умолчанию

    Евгению - Спасибо, Троллям - ИнсультПривет!
    Просил же по-хорошему. Нет... Встрять надо.

    P.S. А "профессионалов" с подобным отношением к клиенту - не бывает...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис(093) Посмотреть сообщение
    в большинстве случаев (для бытовых сплитов) является стороной низкого давления,а не высокого.
    Спасибо. Этот факт был мне известен.
    Цитата Сообщение от Денис(093) Посмотреть сообщение
    "а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли оно мне нужно?"
    Было бы не нужно - время бы не тратил.
    А впаивать шредер - дело возможное, но...Не на сотне же кондеев.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис(093) Посмотреть сообщение
    да,и при этом надо не забыть что тонкая труба выходящая из наружнего блока - в большинстве случаев (для бытовых сплитов) является стороной низкого давления,а не высокого.
    Неправильно. Это сторона среднего давления, если капиллярка в наружном блоке.
    А для измерения высокого давления можно установить проколку, если бабла не жалко

  10. #10

    По умолчанию

    "Проколка"? Что сие означает?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    SunTeam,точно неполучиться - не зная давления.

  12. #12

    По умолчанию

    Тогда на основании чего можно сделать вывод о нехватке фреона в системе? С наибольшей долей вероятности.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    "Проколка"? Что сие означает?
    http://www.acz.ru/vcd-6856-1-7156/goodsinfo.html

  14. #14
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    1.jpgПроколка на трубу диаметром А-1 (MV-4338) ( 1/4”,5/16”,3 /8”) со штуцером под шланг (резьба -1/4 SAE) к примеру. Для быстрого монтажа клапана шредера.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    Тогда на основании чего можно сделать вывод о нехватке фреона в системе? С наибольшей долей вероятности.
    Перегрева на испарителе и температуры нагнетания компрессора хватит с ушами.

  16. #16

    По умолчанию

    Если можно чуть поподробней о "температуре нагнетания компрессора". Пожалста.
    Требования к перегреву мне известны.

  17. #17
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Заправляй проще, разница температур между стенками трубок выходящих с внешнего блока 10 гр.С. (Т всаса соотвественно выше). Если точно, то по разнице Т кипения и Т всаса. Для этого есть отличная штука - цифровой манометрический коллектор testo 550.

  18. #18

    По умолчанию

    Есть в наличии testo 550-2. Только по учебникам(практики-то мало) необходимо после проверки давления кипения и перегрева убедиться в аномальном переохлаждении, и потом делать вывод о недостатке фреона. А с этого я и начинал свои вопросы.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    2 Sunteam
    Не забивайте себе голову учебниками, аномального переохлаждения у здорового сплита не будет, если перегрев от 5 до 10 К

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    в данной области - полный профан.
    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    как измерить величину переохлаждения в бытовом кондиционере при условии, что вентиля для измерения высокого давления нет,
    Послюнить палец и прикладывая к разным частям определить переохлаждение. Смотри не обожгись ! Перегрев будешь мерять , языком точнее.
    Цитата Сообщение от SunTeam Посмотреть сообщение
    P.S. А "профессионалов" с подобным отношением к клиенту - не бывает...
    Так то ж клиенты , они деньги тратят , а ты - мозгокрут.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помощи - система двойного переохлаждения
    от вадим д в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 01:15
  2. Как уберечься зимой от переохлаждения
    от Petroff в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 01:09
  3. пониженная температура в хк и мк
    от asteps в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 23:49
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 22:53
  5. проверка переохлаждения
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •