Тема: Engy 100-07m помогите определить количество фреона...

  1. #1

    По умолчанию Engy 100-07m помогите определить количество фреона...

    Притащила соседка мобильный кондей. В этом пылесосе лопнула трубка. Запаял.. Искал шильдик с количеством фреона - нету. Компрессор KA-C086ELJC, 410 фреон.. Вот думаю залить аналогично сплитам туда грамм 600? Или тут меньше должно быть... Трассы то нету...

  2. #2

    По умолчанию

    Так однозначно не скажешь. Там должна быть трубка заправочная заглушенная. Поставь на нее Шредер, свакуумируй, заправь грамм 500. Потом, после запуска, как с обычным сплитом - по давлению.
    А по сути правильно мыслишь.
    Перед заправкой не забудь все отмыть до зеркального...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Так однозначно не скажешь. Там должна быть трубка заправочная заглушенная. Поставь на нее Шредер, свакуумируй, заправь грамм 500. Потом, после запуска, как с обычным сплитом - по давлению.
    А по сути правильно мыслишь.
    Перед заправкой не забудь все отмыть до зеркального...
    Шредер давно уже впаял) Без вакуумации никуда. Вакуумация наше всё!
    По давлению в жизни не заправлял. Считаю этот метод "на глаз".. Всегда по весам.. Похоже тут надо по перегреву/переохлаждению заправлять, если хочется точно...
    Хотя похоже тут на глаз и придётся..

    Может у кого есть сервис-мануал?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от payalnik88 Посмотреть сообщение
    Похоже тут надо по перегреву/переохлаждению заправлять, если хочется точно...
    Так и заправляют их строго индивидуально. Вентилятор на максимум , температурку на минимум и , чтоб всас не обмерзал. Ни 500 ни 600 грамм там не будет 420 с гарантией.
    Цитата Сообщение от payalnik88 Посмотреть сообщение
    Engy 100-07
    Такого у нас нетути, этот зверь не из нашего зоопарка.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от payalnik88 Посмотреть сообщение
    по давлению в жизни не заправлял. считаю этот метод "на глаз".
    Если так рассуждать, то в кондиционерах все "на глаз". Есть допуски и разбросы. Теоретические расчеты это хорошо и правильно, но по перегреву заправлять - таблицы нужны. Иначе опять "на глаз" получается. Если бы я всегда чисто по теории работал, то фиг бы на что времени хватило бы.
    Пример. Кондиционер на r22. Утечка. Быстрая проверка чистоты теплообменников и вентиляторов, запуск компрессора, подключение коллектора и баллона и пошел фреон. На дозапарвку 7-9 - 15-20 минут. Пока собираешься, проверка давления. Все в порядке, снял все, сложил, досвидос!
    Теперь "правильная" заправка. Скачать весь фреон в промежуточную емкость, свакуумировать, достать весы, заправить по норме с учетом длины трассы. Время - раз в пять-десять больше плюс куча переносимого оборудования.
    Результат одинаков.

Похожие темы

  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  3. Как определить количество хладагента в холодильнике?
    от opretoso в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 23:14
  4. Количество фреона
    от kapitonov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:42