ситуация следующая, собрали централь :2 компрессора 1 с частотником и 1 с разгрузочным клапаном + конденсатор 2 вентилятора 1 вентилятор с частотником 1 жеско управляется.
проблема в том, что контроллер слишком быстро реагирует на уставку слишком часто и быстро играет с частотным компрессором. ни параметры 1q13, 1q18 ни время интегрирования 1q20 никак не повлияли на скорость игры. ещё вопрос во времени интегрирования: заводская настройка там была 350 сек, а это насколько я понимаю очень медленное реагирование, но не тут-то было. такое ощущение что у этого контроллера не пид регулирование.
помогите кто общался с этой штукой внуздать разогнавшегося. сам решился первый раз его применить.