Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Eliwell разность показаний контроллера и датчика камеры

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    вечерком гляну, есть у меня пара таких, как раз сегодня вечером ТО.
    Ты чё мазохист по выходным нырять в бонеты?А в течение недели шо не видал что беда надвигаетьса?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    как раз сегодня вечером ТО.
    И чё там за такое завёрнутое ТО что его только по ночам надо делать?У меня всё решаетса с утра-одного часа хватает на полную профилактику двух бонетов а на следующий день вторая половина-8 штук на центрае только на одном магазине.Просто быстрей булками шевелить надо и утром по раньше всавать тады и будет вам счастье

  3. #23
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ... быстрей булками шевелить надо и утром по раньше всавать тады и будет вам счастье
    Это уже возрастное))))

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    От не раз пяток-десяток чайников кипятка помогали
    Вёдрами, вёдрами отливать нада))). Уборщица в шоке спрашивает: ЭТО сейчас на пооол потечёооот???

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    А разве в дежурном режиме и Pb1 не одно и тоже показывает? В том числе и при измененном параметре СА1? Вроде как при калибровке и то и другое меняется.
    Есть там хитрый параметр, для успокоения клиента, шоб не спрашивал: А чо температуру высокую показывает?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Вскрой "бонету", и удивись. Оттайку настрой, или как вариант: проверь вентиляторы.
    Вскрыл бонету и удивился): Датчик испарителя неправильно установлен и один ТЭН не греет (сопротивление 102 Ом.)
    Вентиляторы работают. Давление в норме. Испаритель - глыба льда.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Есть там хитрый параметр, для успокоения клиента
    Какой?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lifeform Посмотреть сообщение
    Вскрыл бонету и удивился
    Обычно с этого начинают.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Ты чё мазохист по выходным нырять в бонеты?
    Там круглосутка, часик давали с закрытием магазина по санитарке. Да бы после продувки убраться успели. У меня строго, мобила ежемесячно предупреждает кто, где, когда, кому и под каким давлением. Вообщем строго по регламенту

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    Какой?
    Прошу прощения, перепутал с danfossиной). Может у тебя параметр ddl сработал в тот момент когда ты разницу увидел между индикацией и pb1?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Может у тебя параметр ddl сработал
    Не, у меня все четко. Вопрос ставил не я. Ну если он настолько в не понятках что бы это не распознать, тогда не подпускать к технике.
    Что бы "пропустить" настройку ddl, достаточно выключить и включить контроллер и он покажет реальную температуру.

  12. #32
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Скорее всего в параметре ddl забито - 1. Оттайка началась по интервалу временному. И на дисплее будут 2 градуса пока не наберет рабочую уставку после пуска КМ / Тэн менять, испаритель отлить горячей водой. Датчик Pb2 проверить сопротивление и установить на дальний калач испарителя. на выходе

  13. #33
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    p.s. Я предпочитаю ставить в ddl - 1 или 2. Пускай смотрят рабочую уставку или DEF/ Реже звонить будут )))

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Пускай смотрят рабочую уставку
    Получится или ДЭФ или температура при которой включилась оттайка. А вот когда отключится после первого набора t получится уставка.

  15. #35
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    СОГЛАСЕН )))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  2. подключение контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Электрика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 01:03
  3. Замена контроллера Carel на Eliwell
    от seamen в разделе Eliwell
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 13:52
  4. eliwell-номинал датчика
    от mr.winter в разделе Eliwell
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:50
  5. датчики для контроллера eliwell 974
    от sneg в разделе Eliwell
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •