Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Мультисплит MH24ZC2-12 отключается через пару минут

  1. #1

    По умолчанию Мультисплит MH24ZC2-12 отключается через пару минут

    Предшественником неисправности был довольно длительный скачек напряжения (на платах внутренних блоков взорваны варисторы и сгорели предохранители, сейчас всё устранил). После включения любого внутреннего блока (проигрывает мелодия) через две минуты отключаются, компрессор не запускается совсем. На морде внутренних блоков мигают после отключения второй и шестой индикатор (режим "Естественный" и "Таймер"). Сброс пультом MH24ZC2-12 007553-10021d не помогает. Что еще нужно проверить?

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr-goblin Посмотреть сообщение
    Что еще нужно проверить?
    Внешний блок, там тоже есть плата...

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, завтра доберусь до неё

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, штирлиц! Разобрался: был в обрыве термопредохранитель в трансформаторе, от которого питается плата наружного блока и гулял ноль относительно земли был потенциал =110в.
    Тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 02:05
  2. LG GC-339 NGWR работает 15 минут и отключается
    от игорьметео в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 18:55
  3. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:22
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •