Тема: ШХН-1100

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию ШХН-1100

    какое Рвсасывания на ШХН-1100,2х секционный,Т2140Е?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Для Т2140Е от 1,5 бар до 0,0 бар , что соответствует кипению от -20*С до -40*С.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Спасибо.Меня конкретно интересует этот шкаф.У меня один идет на 0,5 а другой недомерзает.Повышаешь давление-перегревается компрессор.При давлении 1,0 едва даёт -10.Шкафы с капиляром.вопрос причина в засоре или не правильно рассчитали капиляр?Конкретно завод какое значение устанавливает?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Требуемая Т-ра -18*С.

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    Конкретно завод какое значение устанавливает?
    Вопрос некорректный. Завод прописывает только норму заправки. Если тебе надо минус 18 в камере, то, грубо говоря, минус двадцать восемь должна быть температура кипения в испарителе. http://www.xiron.ru/content/view/20815/28/

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    ...или не правильно рассчитали капиляр?...
    Кто рассчитывал, что вообще делали со шкафом?

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    В том то и дело,что сделали.если бы я знал.До меня его не однократно пытались заставить нормально работать.но безуспешно.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    До меня его не однократно пытались заставить нормально работать.но безуспешно.
    Тогда надо проверять всё: компрессор (как качает), тот ли вентилятор стоит на конденсаторе, проходимость капиллярки. Если есть подозрение, что капиллярка не та, ставить новую. Фильтр-осушитель обязательно препарируй от и до.

    П.С.: Что за марка шкафа - не совсем понял...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    В том то и дело,что сделали.если бы я знал.До меня его не однократно пытались заставить нормально работать.но безуспешно.
    Для твоего компрессора капилляр 0.91 мм длина 2.6 м. Ну, и :
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Тогда надо проверять всё: компрессор (как качает), тот ли вентилятор стоит на конденсаторе,
    Упражнялся с одной витриной всяко, пока капилляр не заменил на тот, который в каталоге указан, имел головную боль.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    норма запраки шхш-1100 2х компрессорный Т2140Е?R22

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    поточнее диаметр капилляра?у нас таких и в прайсах нет(диаметр0,91 может быть 0,99?)

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    ШХН-1100
    кто производитель то?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorob Посмотреть сообщение
    поточнее диаметр капилляра?у нас таких и в прайсах нет(диаметр0,91 может быть 0,99?
    Данные из каталога производителя. Указан диаметр 0,91.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    03.11.2010
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    вроде рембытмаш.