какое Рвсасывания на ШХН-1100,2х секционный,Т2140Е?
какое Рвсасывания на ШХН-1100,2х секционный,Т2140Е?
Для Т2140Е от 1,5 бар до 0,0 бар , что соответствует кипению от -20*С до -40*С.
Спасибо.Меня конкретно интересует этот шкаф.У меня один идет на 0,5 а другой недомерзает.Повышаешь давление-перегревается компрессор.При давлении 1,0 едва даёт -10.Шкафы с капиляром.вопрос причина в засоре или не правильно рассчитали капиляр?Конкретно завод какое значение устанавливает?
Требуемая Т-ра -18*С.
Вопрос некорректный. Завод прописывает только норму заправки. Если тебе надо минус 18 в камере, то, грубо говоря, минус двадцать восемь должна быть температура кипения в испарителе. http://www.xiron.ru/content/view/20815/28/
Кто рассчитывал, что вообще делали со шкафом?
В том то и дело,что сделали.если бы я знал.До меня его не однократно пытались заставить нормально работать.но безуспешно.
норма запраки шхш-1100 2х компрессорный Т2140Е?R22
поточнее диаметр капилляра?у нас таких и в прайсах нет(диаметр0,91 может быть 0,99?)
вроде рембытмаш.
Социальные закладки