Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ALFA LAVAL

  1. #1

    Сообщение ALFA LAVAL

    Есть проблема (и не одна). Воздушки ALFA LAVAL кубики серии BLE чем мощнее тем проблемней, подоны не обогреваемые (стандартная комплектация), постоянно намораживает лед, замучился бегать с чайником. Кто как решал эту проблемку?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Есть проблема (и не одна)
    проблема с отрывом пластиковых лопастей на 500 однофазных ебм тебе знакома? (503 воздушки) по теме: крепление датчика оттайки на калач как правило избавляет от обмерзания. дренажных ПЭНов два-один на постоянку-второй в оттайку. (только они 80 градусные АКО) поддоны и дренажку ни разу не обклеивал ничем.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Поясню. В камерах от -20 до -26 гр.С. Поддон для стока воды высотой сантиметров 5, тены подогрева днища воздушка не способны прогреть поддон. Итог: дренаж чистый, а поддон отрывает льдом.

  4. #4

    По умолчанию

    muravei77, нет у меня все металические лопости стоят.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    muravei77, нет у меня все металические лопости стоят.
    тебе повезло. новые все пластик. там отдельная тема. но вот поддоны на алфа лавалях как то не мёрзнут-хватает им тепла. может только конкретные модели так себя ведут?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Есть проблема (и не одна). Воздушки ALFA LAVAL кубики серии BLE чем мощнее тем проблемней, подоны не обогреваемые (стандартная комплектация), постоянно намораживает лед, замучился бегать с чайником. Кто как решал эту проблемку?
    Я ПЭНы по всему поддону раскидывал, по контуру в т.ч. и утеплял поддон с наружней стороны термоизоляцией(обычная полиуретановая 6ка с экраном из фольги. Клей только выбирай поматерей, с температурным режимом повыше, а то по середине отклеиться и провиснет.)

Похожие темы

  1. Молокоохладитель Alfa-Laval
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 09:26
  2. воздухоохладители Alfa-laval новые
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 12:57
  3. Охладители воздуха Alfa Laval за полцены
    от HolodTrade в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 08:46
  4. ДОГОВОР НА ТО МОЛОКООХЛОДИТЕЛЯ ALFA LAVAL 2100
    от airat1972 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 21:46
  5. Продам промышленный испар Alfa Laval
    от RVVZEMLIA в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •