Есть проблема (и не одна). Воздушки ALFA LAVAL кубики серии BLE чем мощнее тем проблемней, подоны не обогреваемые (стандартная комплектация), постоянно намораживает лед, замучился бегать с чайником. Кто как решал эту проблемку?
Есть проблема (и не одна). Воздушки ALFA LAVAL кубики серии BLE чем мощнее тем проблемней, подоны не обогреваемые (стандартная комплектация), постоянно намораживает лед, замучился бегать с чайником. Кто как решал эту проблемку?
проблема с отрывом пластиковых лопастей на 500 однофазных ебм тебе знакома? (503 воздушки) по теме: крепление датчика оттайки на калач как правило избавляет от обмерзания. дренажных ПЭНов два-один на постоянку-второй в оттайку. (только они 80 градусные АКО) поддоны и дренажку ни разу не обклеивал ничем.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Поясню. В камерах от -20 до -26 гр.С. Поддон для стока воды высотой сантиметров 5, тены подогрева днища воздушка не способны прогреть поддон. Итог: дренаж чистый, а поддон отрывает льдом.