Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Bitzer 6F-40.2Y

  1. #1
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию Bitzer 6F-40.2Y

    вопрос чисто теоречитеский...
    будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404? смотрел по графику - вроде расчитан. даже при -45 должен работать... но все-же из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    frezenok, на камере хранения крови - 50 было кипение. работали нормально

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    должен.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404?
    не вижу проблем, ищи проблемы в холодильной системе. замерял давление на масло насосе, какая дельта?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404?
    Проблемы со смазкой у этих компрессоров возникают при давлении всасывания ниже 0.4 бар, а у тебя оно при -40 выше единицы.

  6. #6
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях
    Ставь нижнюю уставку0.4- 0.5 бар(-38, 36), хватит всем и ничё не бойся.)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    при давлении всасывания ниже 0.4 бар, а у тебя оно при -40 выше единицы.
    Немножко поясню- имел ввиду абсолютное давление.

  8. #8
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    не вижу проблем, ищи проблемы в холодильной системе. замерял давление на масло насосе, какая дельта?
    проблемы нет. пока еще... люди хотят шокер на тонну шпринцованной курицы за полтора часа. по расчетам это 50кВт при -40. винт новый - дорого. спарка из двухступенчатых фраскольдов тоже дорого. нашли в Виннице б/у централь на трех таких битцерах. должны вытягивать, но затея геморная. гарантия на б/у смутная какая-то. будет стоять на заводике где я компрессорную переделывал. пытался убедить на новое - бесполезно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    вопрос чисто теоречитеский...
    будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404? смотрел по графику - вроде расчитан. даже при -45 должен работать... но все-же из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях
    маслоотделитель+масляный рессивер+ркс+нормальное низкотемпературное масло и будет работать как часы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    маслоотделитель+масляный рессивер+ркс+нормальное низкотемпературное масло и будет работать как часы.
    пардон, совсем вылетело из головы. cic'ки на компрессора тоже необходимы.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    cic'ки на компрессора тоже необходимы
    насколько я помню на 404 впрыск не ставится. это не 22.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    насколько я помню на 404 впрыск не ставится. это не 22.
    Ты прав, кажеться я погорячился на счет cic'ок, при использовании 404го. Жду ответа от битцеров. Отпишу позже. Ибо не вспомню сейчас, используються ли они при низких кипениях на 404м, и идет ли в таких компрессорах 404й напрямую, или через обмотку как 22й. Кстати, про вентилятор над головками блоков цилиндров тоже стоит вспомнить.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    404й напрямую, или через обмотку как 22й
    если про сетку то у октагонов это прописано в пределах применения. открой битцеровскую программу... но у 6F-40.2 этого нет-ибо не октагон))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если про сетку то у октагонов это прописано в пределах применения. открой битцеровскую программу... но у 6F-40.2 этого нет-ибо не октагон))
    Точно, вчера у меня крышу сорвало по полной. Спасибо, что пнул в правильном направлении.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Жду ответа от битцеров.
    Централь на 3х Bitzer 6F-40.2Y, r404a. Необходимы ли на компрессорах системы cic при при рабочем кипении -40С ?

    Изначальный вопрос был следующий. "Будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404 на централи из 3х таких компрессоров?(Bitzer 6F-40.2Y)" Нужен ли маслоотделитель+маслянный рессивер+ркс. Какие рекомендации можете дать по поводу выбора масла?

    Ответ:


    Давайте по порядку на Ваши вопросы:
    системы cic при при рабочем кипении -40С необходимы только на компрессорах, если это указано в результатах расчёта по программе БИТЦЕР Software 5.3. CIC система применяется только в установках с одно- и двухступенчатыми поршневыми компрессорами, работающими на хладагентах R22 и R410A. На эти фреоны настроена её система управления и клапан впрыска. См. Система CIC для поршневых компрессоров Битцер
    нужен ли маслоотделитель+масляный рессивер+регуляторы уровня масла в картерах компрессоров? Как правило ставят, особенно в установках с длинными и сильно разветвлёнными контурами. Но есть ОЕМы, которые и не ставят всё это в свои низкотеипературные установки. И всё там работает великолепно. См. Linde. Оснащение холодильным оборудованием гипермаркетов "Метро" в Москве и Санкт-Петербурге
    нужен ли ркс? Размется, компрессор сможет прекрасно работать и без ркс. Но это доп. защита компрессора, её лучше применять! См. Системы контроля циркуляции масла в компрессорах Битцер
    масло BITZER BSE 32. См. Холодильные масла Битцер

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    шокер на тонну шпринцованной курицы за полтора часа. по расчетам это 50кВт при -40
    50кВт маловато даже на термообработку, если учитывать внешние теплопритоки и инфильтрацию, то надо добавить как минимум процентов 10-15. Да и централь на трех 6F-40 эту производительность даст при конденсации +35°С, значит конденсатор надо водяной, требуется обдув головок, а с масло буде все ОК.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf output.pdf (909.2 Кб, Просмотров: 18)

Похожие темы

  1. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  2. Bitzer S4N-8.2Y-40P
    от Владимир7 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 00:08
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. bitzer esh 725,730,736
    от frostart в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •