Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Опрессовка чиллера

  1. #1

    По умолчанию Опрессовка чиллера

    Вчера начал прессовать одну из систем чиллера азотом для поиска утечки. Т.к. самый легкодоступный вентиль был на фильтре осушителе - начал прессовать через него. По началу всё было нормально, давление набиралось постепенно ( за 5 минут набралось примерно 10 бар ), потом давление стало резко увеличиваться ~за 10 секунд давление выросло до 30 бар. Стравил, оставил 25 бар, давление очень медленно падает ~ на 2 бара за 5 минут. Резкое увеличение давления меня насторожило, полез смотреть давление в др месте системы. Померил на вентиле после трв - 13 бар. Опрессовал через него - опрессовалось нормально.

    Первое что прихло в голову - забился фильтр осушитель. В прошлом сезоне меняли компрессор на этой системе. Разобрал фильтр - всё в порядке.

    Что могло ещё быть причиной данного процесса?

    По приезду домой возникла мысль о забившейся сетке ТРВ. Какие ещё могут быть варианты?

  2. #2
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Что за чиллер?Может там клапаны,соленойды,регулято ры какие стоят?

  3. #3

    По умолчанию

    York YLAE между ф.о. и вентилем после трв, через который потом опрессовывал стоит один поворотный вентиль. Вообще все поворотные вентиля на машине открыты. Это и удивило что между 2мя вентилями через которые прессовал только катридж фильтра и трв.

  4. #4
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    возникла мысль о забившейся сетке ТРВ
    а ТРВ какой(марка модель)

  5. #5

    По умолчанию

    если трв механический с внешним уравниванием , то все просто давление в уравнительной трубке + давление нажимной пружины стало больше давления термобаллона и трв полностью закрылся, попробуйте проделать то же с нагретым термобаллоном трв

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    если трв механический с внешним уравниванием , то все просто давление в уравнительной трубке + давление нажимной пружины стало больше давления термобаллона и трв полностью закрылся, попробуйте проделать то же с нагретым термобаллоном трв
    Так и есть трв механический с внешним уравниванием. Спасибо.

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проблема мне кажется проста -азот идет с влагой , картридж фильтра забивается влагой и падает пропускная способность .

  8. #8

    По умолчанию

    pasport_azot_I02.jpg
    я думаю эти доли грамма не забьют разборный фильтр осушитель сантиметров 45 длинной и 15 в диаметре

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    На практике ,к сожалению забивает , если успеть быстро разобрать фильтр на картридже видно снежную шубку.

  10. #10

    По умолчанию

    Утечка найдена, устранена, система отвакуумирована, заправлена по шильдику. Запуск: 3 раза встаёт по низкому давлению при запуске 2ого компрессора в контуре, с четвертого раза нормально загрузились все 3 компрессора. В режиме теплового насоса всё в порядке, недостатка фреона не видно. А на холод периодически выскакивает сообщение о низком давлении всасывания и иногда встаёт при включении 3его компрессора. Если-бы заправлял не по шильдику - подумал бы о недостатке фреона, а так что? Возможно трв, раз в тепловом насосе всё нормально?

  11. #11

    По умолчанию

    а чиллер одноконтурный, компрессора не заливает может расход через испаритель не хватает

  12. #12

    По умолчанию

    Смотри водяной контур. Возможно забиты водяные фильтры, если их нет, то скорее всего попа. Сантехники на зиму сливают воду, трубы ржавеют, а потом вся эта шняго забивает систему. Скорее всего упал расход воды через теплообменик.

  13. #13

    По умолчанию

    В системе гликоль, чиллер 2хконтурный на зиму никто ничего не сливал.

Похожие темы

  1. опрессовка компрессором.
    от garilla в разделе Атлант
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 21:06
  2. Опрессовка холодильника.
    от sc12 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:55
  3. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  5. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •