Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Помогите определиться с неисправностью кондиционера "Fujitsu ASY12RSJCW"

  1. #1

    По умолчанию Помогите определиться с неисправностью кондиционера "Fujitsu ASY12RSJCW"

    Доброго вечера!
    Дайте пожалуйста направление по поиску неисправности в кондиционере "Fujitsu ASY12RSJCW".Аппарат был б/у-со слов стоял в помещению по охлаждению стойки электронных блоков.Должен быть автоматически переключаться при пропадании электричества.
    Вот сегодня поздно вечером монтажники его установили.Выяснилось,что хладогента нет,когда мастера начали заправлять,то сработали автоматы.При детальном осмотре выяснилось что во внутреннем блоке был сгоревший предохранитель на 3А.Без этого предохранителя внутренний блок все-равно включался,что ввело моих мастеров в ступор.Было поздно-решили прийти в субботу детально разбираться.Подскажите,как может аппарат включаться без предохранителя и почему,когда включается компрессор-выбивает автомат сети?

  2. #2

    По умолчанию

    Старые - БУ аппараты для начала собирают-проверяют без монтажа. Первичная диагностика, заправка, чистка-мойка. Если пациент здоров - разборка, монтаж на месте. Почему без предохранителя работает? Вскрытие покажет. Почему автомат выбивает? Вероятно капец компрессору либо конденсатору. Надо бы промерить все, включая компрессор, понюхать фреон. Тут с оглядкой - можно нанюхаться.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimiru Посмотреть сообщение
    со слов
    .Ты его не видел рабочим?Тогда готовься к любым сюпризам.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Старые - БУ аппараты для начала собирают-проверяют без монтажа. Первичная диагностика, заправка, чистка-мойка. Если пациент здоров - разборка, монтаж на месте. Почему без предохранителя работает? Вскрытие покажет. Почему автомат выбивает? Вероятно капец компрессору либо конденсатору. Надо бы промерить все, включая компрессор, понюхать фреон. Тут с оглядкой - можно нанюхаться.
    Спасибо за науку...Аппарат без чистки оказался в идеальном состоянии(на предмет чистоты)Кондинционер в работе не видел ...Скажите:могут быть какие-нибудь хотрости от предыдущего монтажа в соединениях электрических?Монтажники сказали,что отсутсвует какой-то блачок во внешнем блоке для работы на холод и они мимо него подключили...Какой здесь стоит компрессор?От другого брэнда пойдет с учетом мощности?И восколько мне он примерно обойдется?Спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Простите, что значит "понюхать фреон"?

  6. #6

    По умолчанию

    Именно это и означает. Когда сгорает компрессор, продукты сгорания остаются внутри герметичной системы. Выпускаешь немного, нюхаешь.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Именно это и означает. Когда сгорает компрессор, продукты сгорания остаются внутри герметичной системы. Выпускаешь немного, нюхаешь.


    Понятно!Мне покоя не дает данная проблема.Скажите:можно проверить компрессор без внутреннего блока и без фреона (монтажники не смогли закачать хладогент).Модель внешнего блока AOY12RSJC. В этой модели обыкновенный или инверторный компрессор?Может кто подскажет?! И любопытно еще узнать через какие электронные элементы идет коммутация компрессора на включение?Может автомат выбивает из-за коммутационных элементов электроники внутреннего блока,или вся коммутация силовая во внешнем блоке?Тогда из практики через что обычно включается компрессор?

  8. #8

    По умолчанию Помогите определиться с неисправностью кондиционера "Fujitsu ASY12RSJCW"

    Доброго дня!
    Дайте пожалуйста направление по поиску неисправности в кондиционере "Fujitsu ASY12RSJCW".Аппарат был б/у-со слов стоял в помещению по охлаждению стойки электронных блоков.Должен быть автоматически переключаться при пропадании электричества.
    Вот сегодня поздно вечером монтажники его установили.Выяснилось,что хладогента нет,когда мастера начали заправлять,то сработали автоматы.При детальном осмотре выяснилось что во внутреннем блоке был сгоревший предохранитель на 3А.Без этого предохранителя внутренний блок все-равно включался,что ввело моих мастеров в ступор.Было поздно-решили прийти в субботу детально разбираться.Подскажите,как может аппарат включаться без предохранителя и как происходит коммутация компрессора-через какие электрические элементы идет запуск? есть надежда,что не компрессор вышел из строя?

Похожие темы

  1. Выбор мощного (24000БТЕ)кондиционера по принципу "Дешево и сердито".
    от Lawliet в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 10:07
  2. Витрина настольная "Иней" от ООО "БЗТО". Помогите.
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:11
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!