Показано с 1 по 17 из 17

Тема: LG S09-AWU (инвертер) выдаёт 06 ошибку. Нужен совет

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    Вопрос LG S09-AWU (инвертер) выдаёт 06 ошибку. Нужен совет

    всех приветствую.

    имеется кондиционер lg s09-awu (инвертер). начал выдавать ch06 ошибку. включается, работает минут 10, а потом отключается. перед тем как отключиться, начинают плавать обороты компрессора, с динамикой раз в 15-20 секунд. в конечном итоге на очередном снижении оборотов, компрессор глохнет, а внутренний блок закрывается мигая 6 раз зелёным светодиодом. сунулся внутрь внешнего блока, там увидел три банки чуть распухших здоровых конденсаторов. подумал, что дело в них. заменил. толку ноль. как была 6 ошибка так и есть. но на этот раз (может субьектив) кондиционер работал до отключения как-то увереннее. куда дальше клюв сунуть? что посмотреть?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию Нид Хэлп.

    Всем привет! Вижу что на мой вопрос так ответа и не нашлось, но всё же я очень нуждаюсь в совете.

    В общем, сейчас еще раз сунул клюв туда и решил разобраться в точном алгоритме поломки. Стал включать кондиционер в сервисном режиме и смотреть через сколько отключится и как. Всё происходит следующим образом. При включении на компрессор подаётся довольно низкое напряжение и он начинает работать на низких оборотах. Холодит при этом нормально. Через минуту напряжение начинает плавать в пределах 20В и постепенно расти. Вместе с ростом напряжения растут и обороты. Через две\три минуты обороты компрессора резко увеличиваются и кондиционер отключается, резко заглушив компрессор, мигая 6 раз, что означает "превышение нагрузки по току". Если кондиционер выключить из розетки и снова включить, всё повторяется в том же ключе с теми же интервалами. Если включиь на нагрев, начинает греть, но та же самая история с отключением.

    Вопрос 1. Что это вообще может быть? Как минимум, это электроника или механика?
    Вопрос 2. Судя по всему тут просто прямых рук мало, нужен опыт и документация. Кого можете порекомендовать, кто бы смог справиться с этой проблемой. Если кто решит помочь, буду рад.

  3. #3
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    Смотри датчики внутрененго блока.

  4. #4
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Ну если у тебя ошибка "превышение нагрузки по току" не логично ли подключить клещи и сверить показание с цифрами по шильдику, из практики кондёрам с такой ошибкой как правило либо профилактику делать либо вентилятор наружки не пашет, либо компрессор постепенно кони двигает

  5. #5
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    штирлиц Скинь новые ошибки. Буду оченнь признателен.

  6. #6
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    с мануалами напряг пока, те ошибки которые методом тыка надыбал попоже напишу

  7. #7
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    sonik, Сегодня надыбал ❈ Error Indicator : lights up Blue lamp and red lamp alternately
    Number of lamp's blink : indicate Error code
    Error code Description
    01 Indoor ROOM themistor error
    02 Indoor IN-PIPE thermistor error
    03 Remote controller error
    05 Communcation error between in and out
    06 Indoor OUT-PIPE thermistor error
    10 Indoor BLDC fan lock
    12 Indoor MID-PIPE thermistor error

  8. #8
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    штирлиц. Спасибо.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    штирлиц, спасибо!

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    06 Indoor OUT-PIPE thermistor error

    имеет ли данный номер ошибки какое-либо отношение к моей модели S09-AWU?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Проверил сопротивление термисторов.
    Один выдаёт 9.6 кОм
    Другой 4.9 кОм

    На изменение температуры реагируют.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Подключил токовые клещи. Увидел 7 ампер при максимуме в 6.7А после чего кондиционер отключился. Стало понятно, что проблема с компрессором. Вот тут моей квалификации уже точно для ремонта не хватит, так как ни опыта, ни инструмента для этой операции у меня нет. Куда и к кому посоветуете обратиться за помощью в данном случае? Можно в личку.

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    А на плате стоят 3 конденсатора они не вздутые?

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    3 конденсатора были вздутые. Первое что сделал, это поменял их.

    Мне этот кондиционер достался от знакомых. Когда забирал его, на внешнем блоке были подтёки масла в районе выходов магистрали. Потом позвал установщиков и они его поставили и дозаправили 410ым. Включили. Заработал, подул холодным. Но так как была весна, я не его выключил. А потом настала жара и начали проблемы. ((( Теперь вообще не знаю что с ним делать.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avix Посмотреть сообщение
    Теперь вообще не знаю что с ним делать.
    отдать незнакомым

  16. #16

    По умолчанию

    а вакуумировали его при установке или "пшикнули" как многие?
    Цитата Сообщение от Avix Посмотреть сообщение
    дозаправили 410ым.
    вот это больше всего смущает, не 22-й ведь газ, что-бы дозаправлять!!!

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    а вакуумировали его при установке или "пшикнули" как многие?
    вот это больше всего смущает, не 22-й ведь газ, что-бы дозаправлять!!!
    410 точно ... смотрел, на нём написано. Вакуумировали вроде долго, хотя фиг их знает.

    отдать незнакомым
    да куда теперь его со стены то денешь. Он уже стоит, выкидывать такое чудо ну очень жалко, хочется запустить, чтобы работал.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 08:32
  2. выдает ошибку Е-4
    от ВадиММММ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:17
  3. AUX Выдаёт ошибку Е3
    от giperbob в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 18:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •