Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен
Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен
Petrovish, в электронных платах разбираешься?
да разбираюсь,я уже 3 года работаю на установке и обслуживании кондиционеров но такое впервый раз, мне электрики организации подводили питание но я не проверил что и как они подключили спросил какие цвета на фазу ноль и землю,сегодня зашол проверил работу говорят люди на серверной что кондиционер выключаем, внутрений блок выключаеться а наружный работает, я проверил автомат электрики подключили фазу через автомат а землю и ноль вместо скрутили, я от блока отсоединил землю тоже самое,попробувал поменять фазу ноль местами там где на блоке l n, но там же переменка нечего не поменялось,межблочное соединение четирёх жильным кабелём проверил ечё несколько раз но всё по схеме! незнаю что делать(
ооооо так этот кондюк настока умный значит что ему только дай напругу и все остальное он будет делать сам:D
ты хоч маркировачку срисуй сюда наружки и внутрянки
ок. спасибо за помощь
Сегодня проверил пускатель,посоветовали проверить может залип,но нет он работает без перебоев и залипаний,команда идёт с платы управления на запуск,проверил на плате релюхи все рабочие. Что может быть? может там прошивка какая есть?
Аналогичная беда повторялась несколько раз, тоже на 50-тых. В трех случаях это было залипшее реле. Разобрав одно реле, убедился - внутри реле подгорели контакты и релюха не переключалась, хотя сигнал приходил исправный. Позже при тех же симптомах была другая болезнь. Как выяснилось после переноса монтажник намудрил с внутренними проводами. Управляющий провод от реле посадил на клемной колодке на фазу, а не на вход управляющего (под №2). В обоих случаях компрессор включался как только подавали напряжение, даже при отключенном внутреннем блоке.
Подскажите пож Ftxn35kev1b схема подключения (наружный 123земля), ( внутренний 123земля). Фазу ноль сожать на 12?
если сажать то обязательно полить и добавить удобрения,
а если по теме то 1 2 это фаза и ноль на колодке должны быть подключены.
Васильич, а если инвертор, то так же 3 провода управления,
хотя в обычном китайце 4 провода, если он не инвертор, ваша версия не подходит ни под один из типов предлагаемых кондиционеров,думаем дальше ...................................