Тема: Заклинил компрессор в ККБ Carrier 38LZA125, компрессор Danfos SM148T4VC

  1. #1

    По умолчанию Заклинил компрессор в ККБ Carrier 38LZA125, компрессор Danfos SM148T4VC

    Добрый день всем. Я на этом форуме новичок поэтому быстренько изложу суть проблемы.
    В прошлом году моей фирмой клиенту была продана и смонтирована приточно-вытяжная установка с охлаждением. Для холода был использован ККБ Carrier 38LZA125, а в нем компрессор Danfos SM148T4VC.
    Так вот. После запуска в эксплуатацию установка на обслуживание поставлена не была(нюансы с клиентом), а в электрическом хозяйстве у него полный бардак- электрики меняются несколько раз в год. В результате поменяли фазы, компрессор крутился в обратную сторону и в результате новый компрессор заклинил (гудит ,но не запускается ). Компрессор мощный- соответственно дорогой, вот и интересуется клиент как бы так попытаться запустить его чтобы не менять( новый денег не малых стоит).

    Если есть варианты рад буду выслушать.

  2. #2

    По умолчанию

    Так быстро убить новенький Перформер??? А что, защиты совсем никакой небыло? По току, от перефазировки. Тогда это уже вина проектировщиков и /или монтажников.
    И что там с маслом? Насколько помню, Данфосс пишет, что при перефазировке должна сработать встроенная тепловая защита.

  3. #3

    По умолчанию

    "Компания Carrier сделала всё возможное для обеспечения максимальной защиты прибора от всевозможных неисправностей. 38LZA оснащен реле высокого и низкого рабочего давления, встроенной защитой от выпадения фазы, защитой компрессора от частого включения (межпусковым таймером), встроенной защитой от перегрева".
    Это из описания. Видимо сильно постарались "убить". Если в схеме не копались, угробить перефазировкой нельзя. Искали другие варианты появления неисправности?
    Включить в обратной фазе принудительно пытались? Какое сопротивление обмоток? Попытайтесь найти измеритель импеданса и измерить реактивное сопротивление обмоток. Если одинаково, останется аккуратная разборка по стыку и последующий анализ. Возможно не все так страшно.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Требуется заправка канального кондиционера с ККМ Carrier 38LZA125 R-22. В частности интересует рабочие давления на всасывающем и нагнетающем трубопроводе, а так же моменты на которые следует обратит внимание. Может кто-нибудь научит уму-разуму.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лис Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь научит уму-разуму.
    беги оттуда...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Карриер ML-3 Компрессор scroll danfos
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 22:11
  2. Продам компрессор Danfos GS34MFX
    от Dvolf7425 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 18:19
  3. Морозильный ларь. Заклинил компрессор.
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 17:08
  4. Заклинил компрессор Copeland ZF24 спиральник
    от Алкометр в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:32
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •