Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: Подключение Zanotti

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию Подключение Zanotti

    Пардоньте, господа! Пришёл с перемотки комп Zanotti, торчат в разные стороны 6 концов, вернее 2 группы по 3. Меня, как электрика, начальник "просит" подключить. Я мозгом понимаю, что там,грубо, два движка на одном статоре, и я могу запустить их по отдельности, но там ,по давлению или как-то, должен подхватывать второй . Фазы на одном и на другом должны чётко соответствовать, иначе я 3 года без зарплаты, а эти ...удаки из перемотки не пометили фазы:А-А1,В-В1,С-С1. ПОМОГИТЕ, КАК СИНФАЗНО ПУСТИТЬ???

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    вернее 2 группы по 3
    не на 380?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    На 380.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    два движка на одном статоре,
    Если электрик то это откуда!?Не разу не видел что работал что бы обмотки после перемотки отмечали(вызвонить не пробовали).Скорее всего двигатель асинхронный ,то ротор как беличье колесо .Соединить звездой и попробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    У вас случайно не две независимые обмотки?

  6. #6
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    OWS, это не на птицефабрике случайно?

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    НА ней ,РОДИМОЙ. Короче есть риунок , смотрите...MISHOK007,ты кто?Фото-0156.jpg

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    Пришёл с перемотки комп Zanotti
    есть имя у этого зверя? можно полную марку. если две звезды то они не должны соединятся средними точками.

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    ,по давлению или как-то, должен подхватывать второй
    после задержки таймером в скажем полсекунды включается вторая звезда. это я просто по аналогии с другими движками говорю- PW - Part Winding, раздельные обмотки... по поводу поиска начала и конца)) гугол знает..http://www.google.com/search?client=...w=1247&bih=820
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    после задержки таймером в скажем полсекунды включается вторая звезда
    Как я понял что бы пусковой ток при старте был меньше.

  10. #10

    По умолчанию

    Вот на этом сайте есть решение проблемы,если поможет! http://www.electrik.org/forum/lofive...hp/t20314.html

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Муравей, я не знаю точно, я электрик, а не холодильщик. Меня просят подключить электомотор, как он работает ,прекрасно знаю, знаю, что есть модели с совмещенной и раздельной средней точкой, этот агрегат среднетемпературный~-10,-18гр,мне так сказали. Дело в другом, в каком подвале его мотали, и если кто-то из них читает этот форум, пусть знают,что занимаются фуфлом и наживают себе проблемы!

  12. #12
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    OWS, глянь ссылку muravei77 и Валера72, там всё есть. OWS у вас там 11 единиц оборудования марки Zanotti , я всё не видел но кое что успел...Марку компрессора напиши, или цвет его, по моему там у вас с Frascold-ами проблемы были???

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    я электрик, а не холодильщик
    это как раз электрика))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    совмещенной и раздельной средней точкой
    Так почитайте или вам сюда перекатать,смысл какой ,сделать переноску и проверить вот и вся задача!

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Точную марку завтра выложу, а про [COLOR="#FF0000"]электрика[COLOR="#000000"],согласен, но, чисто,техническая тонкость,- с раздельной средней точкой я секретным методом(от руко-водителей) легко нахожу соответственные обмотки и включаю машину неволнуясь за "взрывную волну" !

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Валерка,ты о чём,давай-ка не ленись по подробней, очень нужно

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    Точную марку завтра выложу
    надо бы.. просто я никогда не видел компрессоров занотти.. а вот фрасколд там вполне может быть.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2012
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    MISHOK007 пишет фрасколд значит так оно и есть, он истинный холодильщик и бывал в нашей богодельне, а я говорю то ,что написано на шкафу, в котором стоит компрессор. Это ,видимо, весь комплекс называется ZANOTTI, ещё раз пардоньте.

  19. #19
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OWS Посмотреть сообщение
    MISHOK007 пишет фрасколд значит так оно и есть
    могу и ошибаться. Там у вас и чиллер по маслу вставал,починили?

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а я занотти только с маневропами видел.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение по TTL
    от juras40 в разделе Evco
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 16:13
  3. Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G
    от Balin72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 21:05
  4. !!! Zanotti DFZ436 подключение эл.двигателя
    от zszszs в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •