Подскажите господа.Среднетемпераурна� � хол.установка на базе компрессора copeland zr61.Камера полностью теплая,размороженная, при пуске через 15минут отключается компрессор по внутренней защите klikson типа f(установка 380вольт).Комплектация сборки стандарная.во время этих 15минут высокое13 низкое3.ток по фазно 5a.В испарителе (тишина).линия нагнетания компрессор-конденсатор явно перегрета(замерить пока не успел).т* компрессора зашкаливает за сотню.по технике промышленных масштабов опыта большого нет,пол жизни работаю в основном быт.хол.тех...ремонтировать и обслуживаь придется мне,подскажите варианты неисправности.