Показано с 1 по 11 из 11

Тема: компрессор Битцер

  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей66
    Регистрация
    08.08.2010
    Сообщений
    35

    Вопрос компрессор Битцер

    Посоветуйте пожалуйста как решить проблему. На низкотемпературном компрессоре Битцер периодически срабатывает оптоэлектронный датчик наличия масла при нормальном уровне масла в смотровом стекле. :confused: Может его просто поменять?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Сергей66, Датчик Traxoil или другой какой?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей66
    Регистрация
    08.08.2010
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    На датчике написано - РКС Delta - Р 230 V 90 S 529555S60 WN .Добавлю - давление в системе не проверял, но холоду дает нормально пока этот датчик не вырубит.

  4. #4
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    ООоо, батюшка, так вы на ремонт созреваете.....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf rks.pdf (315.2 Кб, Просмотров: 81)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей66
    Регистрация
    08.08.2010
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Так вот и хочу узнать, где копать. Объясните пожалуйста.

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Сергей66, ничего не нашел про такого зверя.

  7. #7
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Сергей66,какая температура кипения,не заливает ли компрессор,нет ли посторонних шумов при запуске и работе компрессора, рабочие и пусковые токи???Для начала я бы посмотрел маслянный фильтр, на наличие грязи.
    PS, модель компрессора?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
    оптоэлектронный датчик наличия масла
    так он же не на уровень масла, а на давление масла относительно давления всаса реагирует.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей66
    Регистрация
    08.08.2010
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Сергей66,какая температура кипения,не заливает ли компрессор,нет ли посторонних шумов при запуске и работе компрессора, рабочие и пусковые токи???Для начала я бы посмотрел маслянный фильтр, на наличие грязи.
    Спасибо за совет . Давления и токи обязательно проверю, шумов посторонних нет,фильтр проверю.

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Сергей66, померь при работе давление всаса и давление масла.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
    оптоэлектронный датчик
    OLC-K1 КТ-180 Bitzer, у других производителей 262 или 253 в зависимости от места установки в картер или на коленвал. Попробуйте протереть линзу, проверьте на царапины.

Похожие темы

  1. битцер срабатывание РКС
    от frtkkfy в разделе Компрессоры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:18
  2. битцер с инвертором
    от ДмитрийК в разделе Электрика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 04:59
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •