Добрый день.
Пожалуйста дайте оценку работы агрегата на 22 м фреоне. Работает он у меня лет 10. В камере -14 ...-16 (вкл-выкл)
Конденсаторный блок стоит на крыше, перепад от испарителя метра 3- 4 (маслопетлю диаметров 10 забомбили мне), длина трассы метров 6-7
На улице 27 град
В остановленном состоянии Нагнетание 12 Всас 0,4
В рабочем состоянии вентилятор срабатывает на 14,5 на 13 откл Всас -1.1--1.15 (на калаче -21 по данфосу )
Ампераж 4,7--5,4--5,8 напряжение 224--226--237 по фазам
Температура воздуха после конденсатора 32,6
Тем-ра нагнетания 82
Тем-ра корпуса компрессора 46
Тем-ра жидкости (после конденсатора) 32
Тем-ра всаса 6 гр. но перед выключением начинает, слегка, покрываться инеем вентиль.
Масло 2\3 уровня окошка
Трв обмерзает, после месяца работы толщина 1-2 см вся разводка.
Трубка внешнего уравнивания давления ТРВ на сантиметр от изоляции в инее
Заранее спасибо