Показано с 1 по 16 из 16

Тема: В чём причина...??

  1. #1

    По умолчанию В чём причина...??

    холодильная установка фреоновая r 22, работает на две витрины, хранение замороженных продуктов, две витри составляют одну целую витрину, дозируются отдельно, на каждую стоит nhd? одна витрина работает - 18, а другая очень медленно набирает температуру и максимум до - 13 , регулировка трв второй витри с большими показателями ни чего не дает, в плоть до минимального прегрева, до открытого трв, температура не изменяется. температура на всасе -25. на витрине с меньшими показателями всасывающий трубопровод покрыт небольшим инием, а на второй витрине нет такого.. у кого какие будут мысли по этому поводу..?? заранее большое спасибо..

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вы бы фото предоставили - реализация такого проекта может иметь варианты.

  3. #3

    По умолчанию

    Какое фото вас интересует??

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    В первую очередь агрегат - внешний вид и бирка.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Возможно частично забит фильтр nhd витрины с большими показателями.

  6. #6

    По умолчанию

    Агрегат стоит Bitzer 4ec 4.2 40 s

  7. #7
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Возможно частично забит фильтр nhd витрины с большими показателями.
    Скорее всего, где-то грязь или неисправность ТРВ.
    Xedos, витрины с самого начала так работают? Когда лучшая витрина набрала температуру и отключилась, в худшей протяжка увеличилась?

  8. #8

    По умолчанию

    Сказать я не могу с самого начало или нет, т.к не я за ними смотрел, они в работе уже почти 2 года,вторая витрина по контроллеру показывает - 14, а бимителический датчик второй витрины показывает температуру -19. Вчера настраивал их, были пустые витрины, одна набрала по контроллеру - 18 (биметалический датчик - 23), а вторая -13 (биметалический датчик - 17) и больше не хочет..крутил ТРВ по тихоньку, дошел до минимального пергрева, результата ни какого...

  9. #9
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    На вопросы нужно отвечать полностью
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Когда лучшая витрина набрала температуру и отключилась, в худшей протяжка увеличилась?
    Инача выходит игра в футбол в одни ворота. И хотелось бы знать как проложена трасса (ближняя, дальняя витрина) какова разводка труб, соединения как выполнены, мож где подьёмы ... Причём лучше фото, а не на пальцах. проверь то что тебе уже ответили, отгадать что на самом деле - сложно.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Скорее всего, где-то грязь или неисправность ТРВ.
    По моему самый правильный ответ-совет !

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Инача выходит игра в футбол в одни ворота. И хотелось бы знать как проложена трасса (ближняя, дальняя витрина) какова разводка труб, соединения как выполнены, мож где подьёмы ... Причём лучше фото, а не на пальцах. проверь то что тебе уже ответили, отгадать что на самом деле - сложно.
    Трасса идет на них идёт одна, замурованная в полу, в плите перекрытия, в пустоте, длина не более 5 метров, соединение выполнены в виде пайки, перепад между компрессором и витриной 1,5 метра. Трасса заходит в витрину и в витрине уже происходит развитвление подачи и всаса.

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Xedos Посмотреть сообщение
    Трасса идет на них идёт ...
    На вопросы не ответил.
    Xedos, ты холодильщик, или где? На обьекте был, хоть что-то из советов проверил?
    ............

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    витрина то динамическая? марку в студию.. а потом уже куча вариантов-от неправильного расчёта трубопроводов и т.д... до неправильной сборки витрины)) да кстати лучше бы если эта "система" из витрин соединённых в "канал" управлялась одним соленоидом или точнее с одного контроллера двумя. компрессор спасибо скажет. если товар одинаковый-заморозка то это имхо нормально.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Ну так отключите ту где -18 и займитесь настройкой другой, как при одной ветрине поживает компрессор? подозреваю зациклит. -18 случайно не на дальней по трассе?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    По моему самый правильный ответ-совет !
    Не факт, была такая фигня, только на двух бонеттах, даже меняли местами трв, работает лучше та где жидкарь в тройнике идет по прямой,правда есть подозрение что при монтаже на пайке переборщили с припоем и перекрили дышло для жидкаря и если одна отрубается по температуре то переизбыток мощности компрессора, есно худшая в это время вообще не работает (+задержка от цикла) по одной настоить не получилось, вообщем на лучшей выставили -25, другая стала добирать -19, в планах завязать на один контроллер на худшей.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liton Посмотреть сообщение
    Не факт
    ТС на параллельном форуме отписАлся что, после замены ТРВ все вошло в норму и работает ровно.

Похожие темы

  1. Причина поломки ск-120.
    от Jeriho в разделе Атлант
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:55
  2. В чём причина?
    от andrey.32 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:54
  3. не пойму в чем причина
    от artem-1975 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 03:59
  4. Перегрев лазера- в чем причина?
    от slonik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 19:22
  5. в чём причина ???
    от Andrey в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •