    Вопрос помогите с чилером йорк

    запускаю чиллер на холод но он выдает ошибки
    1. Низкое давление всаса
    давление фриона в норме
    осенью работал на тепло нормально

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    давление фриона в норме - :confused: