    Доброго времени суток уважаемые эксперты.
    Приобрел б\у кондиционер оконный LG W07LC. Почистил, промыл, продул, работает, холодит, но после продолжительной работы, обрастает ледяной шапкой испаритель . Соответственно охлаждение ослабевает. Принудительно включив режим вентилятора (компрессор выключен) испаритель размораживается. Так же не работает термостат. При его вращении компрессор не выключается.

    Собственно вопросы:
    1) Правильно ли я понимаю, что из-за не работающего термостата не срабатывает режим разморозки автоматически?
    2) Можно ли починить термостат?
    3) Где на просторах интернета можно заказать с доставкой в регион этот термостат или его заменитель (за внешний вид не волнуюсь)?

    На Ebay ничего подходящего не найдено. На Алибабе вроде какие хочешь, но там сами знаете опт или мелкий опт, а мне надо то один экземпляр. Может есть еще ресурсы на просторах интернетов (наверняка есть).

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei179 Посмотреть сообщение
    2) Можно ли починить термостат?
    его можно заменить , если у вас механическое управление.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    а вентилятор, крутит? или до тебя намудрили

  4. #4

    По умолчанию

    механическое управление
    да, вот такой блок управления new_47510021_m_1.jpg

    а вентилятор, крутит? или до тебя намудрили
    да, крутит. Там вентилятор и "белечьё колесо" испарителя на одной оси.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    белка чистая? еси да , то за засор

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2010
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    При не работающем термостате не должен включаться компрессор т.к. через него идёт питание либо залип, либо провод переставили на прямую, при вращении термостата есть щелчки или нет? Термостат есть в любом сервисном центре!

  7. #7

    По умолчанию

    А скажите мне.. А какого фига обмерзает кондей.. При хорошей плюсовой за бортом и хотя бы +15 в помещении обмерзать не должен. Либо упала проходимость газа, либо он грязный в хламину.

  8. #8

    По умолчанию

    Заморозки вообще не должно быть.
    Посмотри насколько чистый конденсатор - основная причина болезней оконников. То же с испарителем. Если все хорошо, все чисто, вероятно необходима дозаправка. Насколько я понял, заморозка развивается лавинообразно. Стоит начаться и все - получите...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    белка чистая? еси да , то за засор
    Да, чистая.

    Цитата Сообщение от Сергей1302 Посмотреть сообщение
    При не работающем термостате не должен включаться компрессор т.к. через него идёт питание либо залип, либо провод переставили на прямую, при вращении термостата есть щелчки или нет? Термостат есть в любом сервисном центре!
    При вращении термостата никаких изменений нет, компрессор не выключается. Видимо сделали на прямую, мимо термостата.


    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, заморозка развивается лавинообразно. Стоит начаться и все - получите...
    Нет, заморозка происходит постепенно. Часов за 6-7 обмерзает на две трети добрым слоем льда. Было бы не проблема если бы в помещении жили, а так он работает автономно. Почти, приходится приезжать и размораживать.


    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А скажите мне.. А какого фига обмерзает кондей.. При хорошей плюсовой за бортом и хотя бы +15 в помещении обмерзать не должен. Либо упала проходимость газа, либо он грязный в хламину.
    За бортом сейчас доходит до +30, в помещении градусов +25 пока кондей работает в нормальном режиме и поднимается примерно до +40 по мере обледенения. Работает оборудование.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    сегодня делал кондер. пробелема была такая. на всасе 2 очка, заправка по весам,а за минут 15 начиналось обмерзание испарителя. ..... приведение к заводскому монтажу привело к работоспособности аппарата

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    пробелема была такая. на всасе 2 очка, заправка по весам,а за минут 15 начиналось обмерзание испарителя. ..... приведение к заводскому монтажу привело к работоспособности аппарата
    Подробнее де был забит и шо было заломанно? Похоже на залом трассы.

  12. #12

    По умолчанию

    нет в нем режима оттайки как правило микро утечка либа частично забит капиляр впаяй шредр заправь по весу
    бадет счастье а когда неисправен термостат то он не включит кондей

  13. #13

    По умолчанию

    В общем вроде решили проблему.
    Достали термостат. Прозвонили - замкнут. Покрутили какой-то болтик, ослабили, предположительно регулировочный, засунули в морозилку, 5 мин и не звонится. Пару раз повторили эксперимент. Все нормально. Поставили на место. Кондиционер работает, вроде пока не обмерзал. При вращении ручки термостата в кране левое положение (мин холод) компрессор отключается как и положено.
    Спасибо всем за участие.

Похожие темы

  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Проблема с холодильником LG 389
    от Panwell в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:06
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •