Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Нормы заправок витрин Кроха

  1. #1

    По умолчанию Нормы заправок витрин Кроха

    Братва холодильная,подскажите нормы заправок витрин Кроха.Может кто их "юзал"?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Данные дай , тип, длина , модель. Можешь фото приложить.

  3. #3

    По умолчанию

    ООО "эЛКа", витрина холодильная "кроха" типа 180-087. Хладон 134а.Стоит компрессор(требующий замены)ZEM GQY90AA.Чем лучше заменить?9282.jpg
    Кроха Сплит 1,00;габариты 1015*705*1300;об"ём 0,87 м2 среднетемпературная 0°С ... +10°С

  4. #4

    По умолчанию

    аналог GL99AA 245вт , на него же и менять

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    аналог GL99AA 245вт , на него же и менять
    ,может 90АА?

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex33 Посмотреть сообщение
    Братва холодильная,подскажите нормы заправок витрин Кроха.Может кто их "юзал"?
    Юзал давно, но их оччень много разновидночтей: однокомпрессорная с термостатом, двухкомпрессорная с термостатом, однокомпрессорная с платой и двухкомпрессорная со сдвоенной платой (раздельная работа компрессоров, при работающем обдуве любого или двух). Тогда они были на 12-м, предпочитал заправлять по протяжке (да и весов не было), но температуру набирают туго, и ниже +5-7 добиться было нереально.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    предпочитал заправлять по протяжке (да и весов не было), но температуру набирают туго, и ниже +5-7 добиться было нереально
    Тоже самое... Клиент просит поставить на одну из Крох Aspera NE2121Z(вместо погибшего GQY90AA),а он похоже из другой оперы.

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Нет, Аспера 21 серии, хоть и с конденсаторным пуском туда не пойдет (если и пойдет, то неважно), нужен среднетемпературный типа NE6170Z. Сожалею, но избыток мощности всего пара процентов, вариантов в этом диапазоне нет. Стоть будет дороже, но и режим для него тяжелее допустим.

Похожие темы

  1. Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
    от Вадим Юрьевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 23.09.2022, 16:03
  2. ТО торговых витрин
    от Фомин СП в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 19:55
  3. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  4. как с 2х витрин тепло вынести на улилицу
    от push7501 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 10:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •