Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема совместимости IR33 universal с датчиком SPKT

  1. #1

    По умолчанию Проблема совместимости IR33 universal с датчиком SPKT

    Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Стоит контроллер DN33W9HR20, который управляет двумя компрессорами по низкому давлению при помощи датчика SPKT 4-20mA 0-10bar. По описанию параметр С13=16, но при этом параметре контроллер не видит датчика(Е01).Когда устанавливаю С13=15(0-20mA) начинает показывать давление но с погрешностью 3бар.После 10 минут работы выставляю С13=16(4-20mA) - почему-то все начинает работать даже без погрешности. Все работает нормально дня три, потом ошибка Е01 которой помогает только замена датчика. За месяц работы централи замена шести датчиков. На соседней централи та же комплектация но все работает хорошо. Помогите советом.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за помощь... Проблема решена. Тема закрыта.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha2000 Посмотреть сообщение
    Проблема решена.
    так уж скажи как порешал то.. интересно ж))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Согласно рекомендации CAREL по их датчикам, при работе агрегата на температуру (точно не помню) ниже десяти градусов, датчик необходимо выносить от трубы всаса на 10см. Поставили копилярку, вынесли. Две недели никаких проблем.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha2000 Посмотреть сообщение
    датчик необходимо выносить от трубы всаса на 10см
    у меня на четырёх ЦХМ накручен на шрёдер на всасе)) две с.т две н.т машинки. и это не мешает... может какой нить частный случай))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Может быть. К нам IR33 Universal пришли как альтернатива IRDRZ. Почему-то с IRDRZ не было проблем(ставили на шредер). А по этому контроллеру нет толкового описания на русском. То что лежит здесь на форуме не то. Нет описания параметров установки датчиков. В английском описании они есть, сидел переводил.

Похожие темы

  1. VIENTO 200/300/350 с датчиком DATACOLD 250R - проблема калибровки
    от vladis1av в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 15:16
  2. Сплит Whirlpool AMD 010 проблема с датчиком температуры?
    от microlink2 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 14:15
  3. Indesit PBAA 34 V проблема с датчиком.
    от Антон 13 в разделе Indesit
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 14:12
  4. LG GA449BLBA проблема с датчиком оттайки
    от Васек в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 08:57
  5. Skoda Octavia Проблема с датчиком высокого давления.
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •