    По умолчанию морозильная витрина двина 1200

    стоял t2178gk сгорел,не многоват ли по мощности?встречал такой компрессор на более длинных двина 1500,планирую поставить danfoss sc18cl,он на сто ватт слабее при -25 и еще думаю не обойдется без замены капилляра,какую подобрать,например?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию как и предполагал

    после замены компрессора и фильтра в испарителе молчание раскрутил капиллярку,выпоял из испарителя,отмерял такую же длинну,визуально диаметр капилляра не отличается,там посмотрим,запаял,процесс пошел)) воздухан протянуло,данных по заправке не было,поэтому ориентировался на обратку и давление всасывания,компрессор горяченький но руку держит,чем грозит если не угадал с внутр диаметром капилляра?Фильтр поставил медяху 50граммовый,хотя вроде как ставят железный подороже,в случае клина вентилятора может раздуть?

  3. #3
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    данных по заправке не было
    520 грамм.

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    Фильтр поставил медяху
    Зря. Вот одна из тем в пояснение: http://holodforum.ru/showthread.php?...2+%EF%FB%EB%FC

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    после замены компрессора и фильтра в испарителе молчание раскрутил капиллярку,выпоял из испарителя,отмерял такую же длинну,визуально диаметр капилляра не отличается,там посмотрим,запаял,процесс пошел)) воздухан протянуло,данных по заправке не было,поэтому ориентировался на обратку и давление всасывания,компрессор горяченький но руку держит,чем грозит если не угадал с внутр диаметром капилляра?Фильтр поставил медяху 50граммовый,хотя вроде как ставят железный подороже,в случае клина вентилятора может раздуть?
    читаю и думаю. ты сколько времени холдосы починяешь? лень выборочно цитировать опусы..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Двина 1200 - это понятно, а вот какая ? Низко, среднетемпературная ? И даже когда заправляешь по протяжке не мешает поставить баллон на весы, будешь знать , сколько влил.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Двина 1200 - это понятно, а вот какая ? Низко, среднетемпературная ? И даже когда заправляешь по протяжке не мешает поставить баллон на весы, будешь знать , сколько влил.
    витрина низкая,заправил 450грамм,просто данных не было.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    520 грамм.
    Вот здесь я, кстати, соврал (reanimatorу давно уже об этом говорил) - перепутал с более длинной "Двиной". На моей 120-й норма заправки не указана.
    Изображения Изображения

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    ...,чем грозит, если не угадал с внутр диаметром капилляра?
    Гы... Да чем угодно, но чаще это продолжительный секас среди лета без надежды на успех...

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
    стоял t2178gk сгорел,не многоват ли по мощности
    чем Белорусы молодцы они не экономят-чем грешат "дорогие Россияне"
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Морозильная витрина iarp edera 157 2c HGD
    от Musition в разделе Электрика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 07:43
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. Морозильная витрина ариада вн5-160
    от Fight1946 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 04:18
  4. Морозильная витрина Двина.
    от frans в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 19:32
  5. рем холод. морозильная витрина ВХН-2,0
    от квак в разделе Электрика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •